雷风zy 发表于 2022-11-24 16:58:01

对于连续疏散指示,做了但没有做到位,有没有规范限制

昨天验收一个网吧,按照规范要求设置了连续疏散指示标志,但是到门口的一端没做,经过提醒,他们贴了几个蓄光型贴纸
画了个示意图,大概是这样,想提但是不知道该怎么提



来碗豆腐siki 发表于 2022-11-24 17:17:24

我是参照的《19D702-7 应急照明设计与安装》第52页第三条

wys1213 发表于 2022-11-24 17:23:06

图集上是距离出口20米可以不设置。

rainmen_73 发表于 2022-11-25 09:15:28

以上两位说的都对。补充一下,都用蓄光型也满足规范要求

890214 发表于 2022-11-25 09:34:30

rainmen_73 发表于 2022-11-25 09:15
以上两位说的都对。补充一下,都用蓄光型也满足规范要求

请问,‘’都用蓄光型也满足规范要求‘’,该如何看GB51309-2018 3.2.1-2条,‘’不应采用蓄光指示标志代替消防应急标志灯具?

jerknight 发表于 2022-11-25 10:18:25

890214 发表于 2022-11-25 09:34
请问,‘’都用蓄光型也满足规范要求‘’,该如何看GB51309-2018 3.2.1-2条,‘’不应采用蓄光指示标志代 ...

连续疏散指示也不能替代墙面安装或吊装的指示连续疏散也只是增设内容

azbe 发表于 2022-11-25 11:16:34

rainmen_73 发表于 2022-11-25 09:15
以上两位说的都对。补充一下,都用蓄光型也满足规范要求

应急照明规范规定,标志灯不能用蓄光型

不代表 发表于 2022-11-25 12:22:30

图集上这句话又不是规范条文,有效力吗

890214 发表于 2022-11-25 12:44:08

azbe 发表于 2022-11-25 11:16
应急照明规范规定,标志灯不能用蓄光型

连续疏散指示也不能替代墙面安装或吊装的指示,地面连续疏散只是增设内容,应该采用灯光型的,不应该采用蓄光型的。

rainmen_73 发表于 2022-11-25 12:47:25

azbe 发表于 2022-11-25 11:16
应急照明规范规定,标志灯不能用蓄光型

是不能“代替”,仅此而已。规范出来这长时间了,条文还没读懂?

rainmen_73 发表于 2022-11-25 12:51:29

本帖最后由 rainmen_73 于 2022-11-25 12:53 编辑

890214 发表于 2022-11-25 12:44
连续疏散指示也不能替代墙面安装或吊装的指示,地面连续疏散只是增设内容,应该采用灯光型的,不应该采用 ...
不能用(蓄光型)替代(灯光型)的墙面安装或吊装的指示。增设的地面连续疏散按建规10.3.6可以用(蓄光型)。19D702第88页也还有蓄光型标志的安装图

wys1213 发表于 2022-11-25 13:33:58

rainmen_73 发表于 2022-11-25 12:51
不能用(蓄光型)替代(灯光型)的墙面安装或吊装的指示。增设的地面连续疏散按建规10.3.6可以用(蓄光型 ...

赞同                                       

无本之末 发表于 2022-11-25 14:11:50

增设的保持视觉连续的灯具,完全可以用蓄光型,没什么问题

azbe 发表于 2022-11-25 17:27:36

rainmen_73 发表于 2022-11-25 12:47
是不能“代替”,仅此而已。规范出来这长时间了,条文还没读懂?

这位老师高见。
规范3.2.9-3:“保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定”,这不是说的标志灯吗?

azbe 发表于 2022-11-25 17:38:57

rainmen_73 发表于 2022-11-25 12:51
不能用(蓄光型)替代(灯光型)的墙面安装或吊装的指示。增设的地面连续疏散按建规10.3.6可以用(蓄光型 ...

图集89页,有墙面自发光标志的做法。可不可以由此证明墙面上标志也可以用自发光的呢?