[求助] 对于连续疏散指示,做了但没有做到位,有没有规范限制

[复制链接]
     
发表于 2022-11-24 16:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
昨天验收一个网吧,按照规范要求设置了连续疏散指示标志,但是到门口的一端没做,经过提醒,他们贴了几个蓄光型贴纸
画了个示意图,大概是这样,想提但是不知道该怎么提


微信截图_20221124165251.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-11-24 17:17:24 | 显示全部楼层
我是参照的《19D702-7 应急照明设计与安装》第52页第三条
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-24 17:23:06 | 显示全部楼层
图集上是距离出口20米可以不设置。
     
发表于 2022-11-25 09:15:28 | 显示全部楼层
以上两位说的都对。补充一下,都用蓄光型也满足规范要求
     
发表于 2022-11-25 09:34:30 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-11-25 09:15
以上两位说的都对。补充一下,都用蓄光型也满足规范要求

请问,‘’都用蓄光型也满足规范要求‘’,该如何看GB51309-2018 3.2.1-2条,‘’不应采用蓄光指示标志代替消防应急标志灯具?
     
发表于 2022-11-25 10:18:25 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-11-25 09:34
请问,‘’都用蓄光型也满足规范要求‘’,该如何看GB51309-2018 3.2.1-2条,‘’不应采用蓄光指示标志代 ...

连续疏散指示也不能替代墙面安装或吊装的指示  连续疏散也只是增设内容
     
发表于 2022-11-25 11:16:34 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-11-25 09:15
以上两位说的都对。补充一下,都用蓄光型也满足规范要求

应急照明规范规定,标志灯不能用蓄光型
     
发表于 2022-11-25 12:22:30 | 显示全部楼层
图集上这句话又不是规范条文,有效力吗
     
发表于 2022-11-25 12:44:08 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2022-11-25 11:16
应急照明规范规定,标志灯不能用蓄光型

连续疏散指示也不能替代墙面安装或吊装的指示,地面连续疏散只是增设内容,应该采用灯光型的,不应该采用蓄光型的。
     
发表于 2022-11-25 12:47:25 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2022-11-25 11:16
应急照明规范规定,标志灯不能用蓄光型

是不能“代替”,仅此而已。规范出来这长时间了,条文还没读懂?
     
发表于 2022-11-25 12:51:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2022-11-25 12:53 编辑
890214 发表于 2022-11-25 12:44
连续疏散指示也不能替代墙面安装或吊装的指示,地面连续疏散只是增设内容,应该采用灯光型的,不应该采用 ...

不能用(蓄光型)替代(灯光型)的墙面安装或吊装的指示。增设的地面连续疏散按建规10.3.6可以用(蓄光型)。19D702第88页也还有蓄光型标志的安装图
     
发表于 2022-11-25 13:33:58 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-11-25 12:51
不能用(蓄光型)替代(灯光型)的墙面安装或吊装的指示。增设的地面连续疏散按建规10.3.6可以用(蓄光型 ...

赞同                                         
     
发表于 2022-11-25 14:11:50 | 显示全部楼层
增设的保持视觉连续的灯具,完全可以用蓄光型,没什么问题
     
发表于 2022-11-25 17:27:36 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-11-25 12:47
是不能“代替”,仅此而已。规范出来这长时间了,条文还没读懂?

这位老师高见。
规范3.2.9-3:“保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定”,这不是说的标志灯吗?
     
发表于 2022-11-25 17:38:57 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-11-25 12:51
不能用(蓄光型)替代(灯光型)的墙面安装或吊装的指示。增设的地面连续疏散按建规10.3.6可以用(蓄光型 ...

图集89页,有墙面自发光标志的做法。可不可以由此证明墙面上标志也可以用自发光的呢?