图集89页,有墙面自发光标志的做法。可不可以由此证明墙面上标志也可以用自发光的呢?
说对了。蓄光型不能独立使用而已。如果灯光型标志吊装,视觉连续蓄光标志也可以贴墙上。 hastings 发表于 2022-11-25 18:51
对于有歧义的条文,明哲保身的做法就是往严格了搞,特别是消防方面的。
这是建规(母规)明文认可的做法,辅助标志和主要标志的区别 890214 发表于 2022-11-25 09:34
请问,‘’都用蓄光型也满足规范要求‘’,该如何看GB51309-2018 3.2.1-2条,‘’不应采用蓄光指示标志代 ...
这个规范只管灯具,不管非灯具的标志。它只是说用了灯具就不能用蓄光标志代替灯具。至于有关蓄光标志的规范建规,是上级规范,管的比应急照明规范宽 rainmen_73 发表于 2022-11-25 09:15
以上两位说的都对。补充一下,都用蓄光型也满足规范要求
按照GB51348-第13.2.3.3条的意思,蓄光仅能作为灯光的补充 cp007 发表于 2022-12-1 16:13
按照GB51348-第13.2.3.3条的意思,蓄光仅能作为灯光的补充
那也只是针对民标此条提及的特定场所 嗯,混点经验