113120 发表于 2022-10-8 16:32:57

变压器最低出线电缆的要求

请问变压器最低出线电缆的是多大呢?哪里有这个要求?

树欲静而风不止 发表于 2022-10-8 16:45:29

杂志上截屏的

yjgabc 发表于 2022-10-8 17:14:21

树欲静而风不止 发表于 2022-10-8 16:45
杂志上截屏的

这个不对,别误导年轻人

yjgabc 发表于 2022-10-8 17:23:31

单纯考虑短路电流对热稳定的影响,选择变压器的出线回路,只能导致变压器容量越大出线电缆越大。但是忽略了断路器具有限流作用。上边的截图,只考虑了一面而忽略了另一面,所以说他不对。

124803430 发表于 2022-10-8 17:25:49

一般产品样本上并没有说断路器具有限流功能
楼上意思是可以默认有这个功能吗?

dqaq 发表于 2022-10-8 17:31:59

不管是限流型还是非限流型断路器,这张表都不对。比如1600kVA变压器,看主流产品,配非限流型低断,至少需要70mm2以上;而配限流型低断,一般只需10mm2以下。

dqaq 发表于 2022-10-8 17:35:35

还是那句话,这类问题本身就不是一问一答能够解决的,技术上的问题还得从原理上分析。捷径虽然近,但往往通向错误的目的地。

wi0i0iw 发表于 2022-10-9 08:46:55

dqaq 发表于 2022-10-8 17:31
不管是限流型还是非限流型断路器,这张表都不对。比如1600kVA变压器,看主流产品,配非限流型低断,至少需 ...

这个配置限流型断路器和非限流型断路器,是在哪个部分设计的时候明确呢?

rainmen_73 发表于 2022-10-9 09:59:14

dqaq 发表于 2022-10-8 17:31
不管是限流型还是非限流型断路器,这张表都不对。比如1600kVA变压器,看主流产品,配非限流型低断,至少需 ...

请教您这些数据是怎么考虑短路点位置的:如果是在低压柜出线开关处虽然短路电流最大,但其短路不影响电缆热稳定。如果考虑在出线电缆末端则与电缆长度直接关联吧

scmcl 发表于 2022-10-9 10:29:37

热稳定的事儿,稍微计算一下,杂志截图可参考

jerknight 发表于 2022-10-9 10:39:32

以前开扩初会被专家提过需要出16的但我现在最小出10的

dqaq 发表于 2022-10-9 10:56:35

rainmen_73 发表于 2022-10-9 09:59
请教您这些数据是怎么考虑短路点位置的:如果是在低压柜出线开关处虽然短路电流最大,但其短路不影响电缆 ...

首端三相短路。虽然在过去,电缆、电线短路点位置取法不同,但现在一般取首端。

dqaq 发表于 2022-10-9 10:57:38

wi0i0iw 发表于 2022-10-9 08:46
这个配置限流型断路器和非限流型断路器,是在哪个部分设计的时候明确呢?

低压配电系统图设计

dqaq 发表于 2022-10-9 11:04:11

除断路器外,线缆的类型也影响最小截面积。铜芯与铝芯、聚氯乙烯绝缘与交联聚乙烯绝缘等都不一样。如果要制表,可能需要好几个。

dqaq 发表于 2022-10-9 11:10:14

过去电缆热稳定校验时,短路点取末端、第一分支或连接处,有些大院以一卷电缆产品长度末端短路电流计算最小热稳定面积,并以此制表。但很多设计人员错误理解,电缆长度根本没达到单卷电缆长度时也按表中数据取值,也是错误的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 变压器最低出线电缆的要求