dqaq
发表于 2022-10-13 18:16:35
abu1216 发表于 2022-10-13 17:17
学习了
0.02s确实从常熟样本上看到的,还想请教下常熟的这个0.02s包括了燃弧时间吗
我理解的是在低压配 ...
1、短路热脉冲I2t中,t的名称叫“假想时间”,它等于短路电流持续时间+自由分量对发热贡献的等效时间。对于低压系统,近似为短路电流持续时间。短路电流持续时间一定包括燃弧时间,这与高压还是低压断路器无关,甚至与是否是断路器都无关,熔断器也是这样。详细可参见GB14048.1。
2、全分断时间是断路器的一个参量,规范中有没有引用这个术语,这个参量都客观存在。现在设计人员有个普遍的误区,就是将规范奉为唯一且排他性的依据,而忽视技术本身。要知道是技术撑起了规范,而不是相反。
dqaq
发表于 2022-10-13 18:45:08
按GB14048.1和2,断开时间(.2-2.16)即指脱扣器动作时间,瞬时脱扣器在120%电流下要求不大于0.2s即可。分断时间(.1-2.5.42)指燃弧时间。厂家的产品样本如果严格遵守标准术语,使用者应该能够根据术语的定义,判断这个时间的性质。
x01oct
发表于 2022-10-14 08:15:41
insert 发表于 2022-10-13 18:05
电缆放长起到什么作用呢?电缆中间或前端短路了不照样起不到作用吗?
前端短路不用校验电缆的热稳定,中间短路那没办法,末端短路不就有用了?
话说你要考虑中间短路,那哪条电缆都不满足要求了。
xtuxumeng
发表于 2022-10-14 16:52:35
变压器出线电缆最小规格和短路电流(相关因素有系统容量、变压器容量、母线规格长度、电缆长度、短路点选取)、短路持续时间、电缆规格(是采用聚氯乙烯绝缘还是交联聚乙烯绝缘,绝缘系数不一样)、是否采用限流断路器均有关系。参考一篇论文吧