学会习以为常 发表于 2022-9-29 09:43:47

本帖最后由 学会习以为常 于 2022-9-29 09:45 编辑

树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 09:04
嗯,这本规范的8.8.8
8.8.8的条文说明里把矿物绝缘电缆的金属护套除开了
8.8.8 本条文中的电缆金属护层不包括BTT矿物绝缘电缆金属护层。BTT矿物绝缘电缆的金属护层不同于普通电缆金属护层,其产品结构允许其作为保护导体。而金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、电线电缆的金属护层强度差,截面面积小且又易腐蚀,作为保护导体不可靠,存在安全隐患,因此,施工时不应将其作为保护导体使用,以确保设备运行安全和人身安全。本条文所述电线电缆的金属护层包括屏蔽电线电缆的金属屏蔽层。

zhouke 发表于 2022-9-29 09:50:38

树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 08:37
你要是问几个专家,几个专家能吵起来。。。。我认为都是文字游戏。

按常识,消防设备可以定为一级负荷,而一级负荷不需应急电源。若发电机定为应急电源,必须设2个总开关分2段母线。不知道何种情况下执行4.1.5。专家的解释自相矛盾,不知道如何设计才能满足要求。

zhouke 发表于 2022-9-29 09:51:50

还有个问题请教大家。建筑物电气设备和智能化设备用房是否包括动力机房?

学会习以为常 发表于 2022-9-29 09:59:11

zhouke 发表于 2022-9-29 09:51
还有个问题请教大家。建筑物电气设备和智能化设备用房是否包括动力机房?

包括,条文说明有写
2.0.3 建筑物电气设备和智能化设备用房一般包括:变电所、柴油发电机房、智能化系统机房、设有配电柜和控制柜的动力机房、楼层低压配电间、控制室、电气竖井、智能化竖井(弱电间、电信间)等。电气设备和智能化设备用房根据工程规模等因素,其布局、设备布置及面积由设计确定。

zhouke 发表于 2022-9-29 10:01:07

学会习以为常 发表于 2022-9-29 09:43
8.8.8的条文说明里把矿物绝缘电缆的金属护套除开了
8.8.8 本条文中的电缆金属护层不包括BTT矿物绝缘电缆 ...

按孙总讲课的意思,BTT矿物绝缘电缆的金属护层也不能作为PE。

zhouke 发表于 2022-9-29 10:03:58

本帖最后由 zhouke 于 2022-9-29 10:06 编辑

学会习以为常 发表于 2022-9-29 09:59
包括,条文说明有写
2.0.3 建筑物电气设备和智能化设备用房一般包括:变电所、柴油发电机房、智能化系 ...
如此说来,风机房的地面也要抬高。未见过落地安装的风机控制箱,不知道抬高风机房的地面意义何在。

jiyiefeng 发表于 2022-9-29 10:30:57

zhouke 发表于 2022-9-29 10:03
如此说来,风机房的地面也要抬高。未见过落地安装的风机控制箱,不知道抬高风机房的地面意义何在。

按照2.0.3-2条,抬高地面或抬高门槛选一个就行。

jiyiefeng 发表于 2022-9-29 10:34:54

本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-9-29 10:36 编辑

zhouke 发表于 2022-9-29 10:01
按孙总讲课的意思,BTT矿物绝缘电缆的金属护层也不能作为PE。
还有6.1.1-3对应民标8.1.6条,建筑电气杂志2022.第8期已经明确了,BTT排除在外。再碰到牵扯BTT的都按排除。
再拿BTT提问题专家都要说你杠精了{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 10:42:25

zhouke 发表于 2022-9-29 09:50
按常识,消防设备可以定为一级负荷,而一级负荷不需应急电源。若发电机定为应急电源,必须设2个总开关分2 ...

我院根据规范制定的原则:特级负荷的,消防单独母线(也就是个应急母线段),否则,单独回路

x01oct 发表于 2022-9-29 10:57:36

jerknight 发表于 2022-9-29 08:51
她全文都差不多块1小时了这个只有30分钟不到

这个视频不是昨天的,这个是她院内讲座的,内容差不多

zhouke 发表于 2022-9-29 11:04:11

jiyiefeng 发表于 2022-9-29 10:34
还有6.1.1-3对应民标8.1.6条,建筑电气杂志2022.第8期已经明确了,BTT排除在外。再碰到牵扯BTT的都按排除 ...

BTT矿物绝缘电缆的金属护层到底能不能作为PE,规范应该把话说明白。

zhouke 发表于 2022-9-29 11:06:05

树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 10:42
我院根据规范制定的原则:特级负荷的,消防单独母线(也就是个应急母线段),否则,单独回路

我认为贵院做法合理。但与专家讲课精神矛盾。

x01oct 发表于 2022-9-29 11:08:34

zhouke 发表于 2022-9-29 10:03
如此说来,风机房的地面也要抬高。未见过落地安装的风机控制箱,不知道抬高风机房的地面意义何在。

有的是落地安装的风机控制箱。。。。{:1_428:}

但是下面还有基础呢

x01oct 发表于 2022-9-29 11:09:11

树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 10:42
我院根据规范制定的原则:特级负荷的,消防单独母线(也就是个应急母线段),否则,单独回路

我院也是这个原则

hastings 发表于 2022-9-29 11:19:33

树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 10:42
我院根据规范制定的原则:特级负荷的,消防单独母线(也就是个应急母线段),否则,单独回路

问题是,不是特级负荷的话,消防电源引自备用段还是应急段?前面几天不是有个这个问题的讨论?