wangguichao66 发表于 2022-9-30 09:32:58

在我的认知里,潮湿环境会导致用电设备故障增加,但和电击事故扯不上直接关系吧?

scmcl 发表于 2022-10-1 09:40:32

zhouke 发表于 2022-9-29 10:01
按孙总讲课的意思,BTT矿物绝缘电缆的金属护层也不能作为PE。

谁说的,8.8.8条及条文说明给你说的明明白白,BTT的金属护套可以做PE线!!!!

scmcl 发表于 2022-10-1 09:42:29

zhouke 发表于 2022-9-28 19:12
孙总讲课中提到,消防设施属重要安全设施,应由应急电源供电,特级负荷需要双重电源+应急电源供电,一级负 ...

你确定别人是这么说的???别断章取义!

zhouke 发表于 2022-10-1 10:30:29

scmcl 发表于 2022-10-1 09:42
你确定别人是这么说的???别断章取义!

我不喜欢断章取义。你可以看看孙总的讲课。

zhouke 发表于 2022-10-1 10:46:09

scmcl 发表于 2022-10-1 09:42
你确定别人是这么说的???别断章取义!

8.8.8条及条文说明我能明白。你可以看看孙总的讲课。也许你有不同的理解。

zhouke 发表于 2022-10-1 18:41:42

4.5.1条纹解释:“如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路器接地故障保护的灵敏度,灵敏度不够时,可采用 RCD 作接地故障保护。”我认为此解释不妥。断路器保护线路长度大于其允许的最大长度的情况下尽管采用 RCD可以满足接地故障保护的要求,但该配电回路末端L、N短路时则无法满足4.3.6低压配电回路应设置短路保护,并应在短路电流造成危害前切断电源。我认为, 断路器保护线路长度必须小于其允许的最大长度,否则,应调整断路器的瞬动值或导线截面。

zhouke 发表于 2022-10-2 12:10:30

55024-2022/7.1.5在建筑物的地下一层或地面层处,线路应与防雷装置做防雷等电位连接。不知如何实现。

江祥明 发表于 2022-10-2 13:45:24

zhouke 发表于 2022-10-1 18:41
4.5.1条纹解释:“如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路器接地故障保护的灵敏 ...

这条说明没有不妥,它说的是“长度大于其接地故障允许的最大长度”,而不是大于其短路保护允许的最大长度。短路保护以对线路产生危害前切断电源为原则,能通过稳定性校验即可,但却未必一定满足接地故障保护的切断时间要求。当满足了短路保护而不能满足切断时间要求时,可采用RCD作接地故障保护,此时,断路器作为短路保护电器而RCD是接地故障的主保护。断路器作为短路保护兼作接地故障保护电器时,就是您认为的情况。

江祥明 发表于 2022-10-2 14:15:27

zhouke 发表于 2022-10-2 12:10
55024-2022/7.1.5在建筑物的地下一层或地面层处,线路应与防雷装置做防雷等电位连接。不知如何实现。

设置等电位联结端子板,联结对象包括防雷接地装置、配电系统PE母线和规范要求的一众金属物体,电气与智能化系统的线路通过SPD联结

zhouke 发表于 2022-10-2 18:23:55

江祥明 发表于 2022-10-2 14:15
设置等电位联结端子板,联结对象包括防雷接地装置、配电系统PE母线和规范要求的一众金属物体,电气与智能 ...

按道理线路的PE线、电缆的金属铠装层应与防雷装置做防雷等电位连接。电气与智能化系统线路无法与防雷装置做防雷等电位连接。如果规范把话说清楚就好了。

zhouke 发表于 2022-10-2 18:38:54

江祥明 发表于 2022-10-2 13:45
这条说明没有不妥,它说的是“长度大于其接地故障允许的最大长度”,而不是大于其短路保护允许的最大长度 ...

我认为,照明配电终端回路L、N、PE多为等截面,接地故障电流(L、PE)与L、N短路电流计算方法相同,其电流值亦相同。因此,接地故障允许的最大长度与短路保护允许的最大长度相同。超过接地故障允许的最大长度时短路保护的灵敏度也不会满足要求。所以, 照明配电终端回路的长度应该小于断路器保护线路的允许最大长度。

L446231510 发表于 2022-10-8 10:19:53

本帖最后由 L446231510 于 2022-10-8 10:21 编辑

zhouke 发表于 2022-10-2 18:38
我认为,照明配电终端回路L、N、PE多为等截面,接地故障电流(L、PE)与L、N短路电流计算方法相同,其电 ...
配电线路短路保护和故障保护是两回事,因为故障保护有动作时间的要求,线路过长时短路保护可能会因为动作时间过长无法兼做故障保护,并不代表线路的短路保护失效了。

zhouke 发表于 2022-10-9 11:53:37

L446231510 发表于 2022-10-8 10:19
配电线路短路保护和故障保护是两回事,因为故障保护有动作时间的要求,线路过长时短路保护可能会因为动作 ...

配电线路的短路保护应满足1.3。对于L、N、PE为等截面的照明配电终端回路,接地故障允许的最大长度与短路保护允许的最大长度相同。接地故障允许的最大长度不满足要求时,配电线路的短路保护也会不满足短路电流大于1.3倍瞬动电流的要求。

whitepigeon 发表于 2022-10-9 18:04:38

接地故障保护是算短路保护吗?哪里有对接地故障保护明确一些的说法?

zhj529 发表于 2022-10-31 23:08:48

树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 10:42
我院根据规范制定的原则:特级负荷的,消防单独母线(也就是个应急母线段),否则,单独回路

我想问个小白点的问题,哪些属于特级负荷呢?
页: 1 2 3 [4] 5
查看完整版本: 28号这个GB55024的网上宣贯,有朋友参加了么