账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 雷风zy

[规范条文] 28号这个GB55024的网上宣贯,有朋友参加了么

[复制链接]
发表于 2022-9-29 09:43:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 学会习以为常 于 2022-9-29 09:45 编辑

8.8.8的条文说明里把矿物绝缘电缆的金属护套除开了
8.8.8 本条文中的电缆金属护层不包括BTT矿物绝缘电缆金属护层。BTT矿物绝缘电缆的金属护层不同于普通电缆金属护层,其产品结构允许其作为保护导体。而金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、电线电缆的金属护层强度差,截面面积小且又易腐蚀,作为保护导体不可靠,存在安全隐患,因此,施工时不应将其作为保护导体使用,以确保设备运行安全和人身安全。本条文所述电线电缆的金属护层包括屏蔽电线电缆的金属屏蔽层。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-29 09:50:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 08:37
你要是问几个专家,几个专家能吵起来。。。。我认为都是文字游戏。

按常识,消防设备可以定为一级负荷,而一级负荷不需应急电源。若发电机定为应急电源,必须设2个总开关分2段母线。不知道何种情况下执行4.1.5。专家的解释自相矛盾,不知道如何设计才能满足要求。
     
发表于 2022-9-29 09:51:50 | 显示全部楼层
还有个问题请教大家。建筑物电气设备和智能化设备用房是否包括动力机房?
发表于 2022-9-29 09:59:11 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-9-29 09:51
还有个问题请教大家。建筑物电气设备和智能化设备用房是否包括动力机房?

包括,条文说明有写
2.0.3 建筑物电气设备和智能化设备用房一般包括:变电所、柴油发电机房、智能化系统机房、设有配电柜和控制柜的动力机房、楼层低压配电间、控制室、电气竖井、智能化竖井(弱电间、电信间)等。电气设备和智能化设备用房根据工程规模等因素,其布局、设备布置及面积由设计确定。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-29 10:01:07 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2022-9-29 09:43
8.8.8的条文说明里把矿物绝缘电缆的金属护套除开了
8.8.8 本条文中的电缆金属护层不包括BTT矿物绝缘电缆 ...

按孙总讲课的意思,BTT矿物绝缘电缆的金属护层也不能作为PE。
     
发表于 2022-9-29 10:03:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2022-9-29 10:06 编辑
学会习以为常 发表于 2022-9-29 09:59
包括,条文说明有写
2.0.3 建筑物电气设备和智能化设备用房一般包括:变电所、柴油发电机房、智能化系 ...

如此说来,风机房的地面也要抬高。未见过落地安装的风机控制箱,不知道抬高风机房的地面意义何在。
     
发表于 2022-9-29 10:30:57 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-9-29 10:03
如此说来,风机房的地面也要抬高。未见过落地安装的风机控制箱,不知道抬高风机房的地面意义何在。

按照2.0.3-2条,抬高地面或抬高门槛选一个就行。
02.png
01.png
     
发表于 2022-9-29 10:34:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-9-29 10:36 编辑
zhouke 发表于 2022-9-29 10:01
按孙总讲课的意思,BTT矿物绝缘电缆的金属护层也不能作为PE。

还有6.1.1-3对应民标8.1.6条,建筑电气杂志2022.第8期已经明确了,BTT排除在外。再碰到牵扯BTT的都按排除。
再拿BTT提问题专家都要说你杠精了
发表于 2022-9-29 10:42:25 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-9-29 09:50
按常识,消防设备可以定为一级负荷,而一级负荷不需应急电源。若发电机定为应急电源,必须设2个总开关分2 ...

我院根据规范制定的原则:特级负荷的,消防单独母线(也就是个应急母线段),否则,单独回路
     
发表于 2022-9-29 10:57:36 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-9-29 08:51
她全文都差不多块1小时了  这个只有30分钟不到

这个视频不是昨天的,这个是她院内讲座的,内容差不多
     
发表于 2022-9-29 11:04:11 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2022-9-29 10:34
还有6.1.1-3对应民标8.1.6条,建筑电气杂志2022.第8期已经明确了,BTT排除在外。再碰到牵扯BTT的都按排除 ...

BTT矿物绝缘电缆的金属护层到底能不能作为PE,规范应该把话说明白。
     
发表于 2022-9-29 11:06:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 10:42
我院根据规范制定的原则:特级负荷的,消防单独母线(也就是个应急母线段),否则,单独回路

我认为贵院做法合理。但与专家讲课精神矛盾。
     
发表于 2022-9-29 11:08:34 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-9-29 10:03
如此说来,风机房的地面也要抬高。未见过落地安装的风机控制箱,不知道抬高风机房的地面意义何在。

有的是落地安装的风机控制箱。。。。

但是下面还有基础呢
     
发表于 2022-9-29 11:09:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 10:42
我院根据规范制定的原则:特级负荷的,消防单独母线(也就是个应急母线段),否则,单独回路

我院也是这个原则
     
发表于 2022-9-29 11:19:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 10:42
我院根据规范制定的原则:特级负荷的,消防单独母线(也就是个应急母线段),否则,单独回路

问题是,不是特级负荷的话,消防电源引自备用段还是应急段?前面几天不是有个这个问题的讨论?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-20 08:13 , Processed in 0.081250 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表