枫叶 发表于 2022-9-8 16:07:37

屋顶防雷

对老旧建筑物做平改坡改造,坡屋顶为钢骨架,树脂瓦屋面,且原建筑物无防雷装置,屋顶金属骨架需不需要在建筑物增设引线下接地?

树欲静而风不止 发表于 2022-9-8 16:23:44

经过计算,达不达到三类防雷

libocai 发表于 2022-9-8 16:42:03

树欲静而风不止 发表于 2022-9-8 16:23
经过计算,达不达到三类防雷

明年新规范强条,是个民用建筑都要做防雷了

890214 发表于 2022-9-8 16:55:01

libocai 发表于 2022-9-8 16:42
明年新规范强条,是个民用建筑都要做防雷了

请问是哪个新规范

树欲静而风不止 发表于 2022-9-8 17:00:09

libocai 发表于 2022-9-8 16:42
明年新规范强条,是个民用建筑都要做防雷了

哪个规范?

枫叶 发表于 2022-9-8 17:10:04

多层住宅,计算也达不到三类防雷

x01oct 发表于 2022-9-8 17:11:30

libocai 发表于 2022-9-8 16:42
明年新规范强条,是个民用建筑都要做防雷了

明年?不是说10月1日的GB55024?

x01oct 发表于 2022-9-8 17:13:17

本帖最后由 x01oct 于 2022-9-8 17:14 编辑

树欲静而风不止 发表于 2022-9-8 17:00
哪个规范?
也许是说的这个吧

但是这条写的是“各类防雷建筑物”,不是“各类建筑物”。。。。

而且吧。。。一类?算不算在内?后面没写,但是一个大帽子扣在上面。。。。。



libocai 发表于 2022-9-8 17:30:17

树欲静而风不止 发表于 2022-9-8 17:00
哪个规范?
GB55031-2022 -2.2.1条
民用建筑应综合采取 防火..... 防雷击等防灾安全措施。

不到三类防雷的,应该也要做防雷措施。

x01oct 发表于 2022-9-8 17:41:40

libocai 发表于 2022-9-8 17:30
GB55031-2022 -2.2.1条
民用建筑应综合采取 防火..... 防雷击等防灾安全措施。



这条应该不是这个意思吧,不是说了综合考虑么。那随便一个建筑,还必须防空么?

libocai 发表于 2022-9-8 17:57:13

本帖最后由 libocai 于 2022-9-8 18:00 编辑

x01oct 发表于 2022-9-8 17:41
这条应该不是这个意思吧,不是说了综合考虑么。那随便一个建筑,还必须防空么?
我认为综合考虑,就是说防灾措施是肯定要有。防空防雷都需要考虑,但是不一定是本体建筑物上采取措施。
对于防雷来说,只要有雷直击的可能,就需要考虑采取措施。
达不到三类防雷,不等于没有雷直击的可能。

x01oct 发表于 2022-9-8 18:05:54

libocai 发表于 2022-9-8 17:57
我认为综合考虑,就是说防灾措施是肯定要有。防空防雷都需要考虑,但是不一定是本体建筑物上采取措施。
...

不太认同此说法,那还要分类干嘛?

libocai 发表于 2022-9-8 18:49:47

x01oct 发表于 2022-9-8 18:05
不太认同此说法,那还要分类干嘛?

要分类干嘛?哈哈哈
一个火药库和一个门卫,都做一样的防雷措施吗?

x01oct 发表于 2022-9-9 07:53:22

libocai 发表于 2022-9-8 18:49
要分类干嘛?哈哈哈
一个火药库和一个门卫,都做一样的防雷措施吗?

N的计算,不就是算这个么。。。

我那句话不就是顺着您的“达不到三类防雷,不等于没有雷直击的可能。”这句么

算出来不到三类,如果也需要做防雷的话,相当于提高了一级保护。。。那么不到二类,是不是也需要按二类来?不到一类也按一类来做呢?
都提高的话,那还分啥类啊,直接全按一类呗,那多安全。。。。
这不是顺着您的逻辑往下走的么,怎么您自己又来说不对呢?

树欲静而风不止 发表于 2022-9-9 08:27:44

既然做,就要有标准,如引下线设几根,接地电阻考虑多少