[求助] 屋顶防雷

[复制链接]
     
发表于 2022-9-8 16:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对老旧建筑物做平改坡改造,坡屋顶为钢骨架,树脂瓦屋面,且原建筑物无防雷装置,屋顶金属骨架需不需要在建筑物增设引线下接地?
发表于 2022-9-8 16:23:44 | 显示全部楼层
经过计算,达不达到三类防雷
     
发表于 2022-9-8 16:42:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-8 16:23
经过计算,达不达到三类防雷

明年新规范强条,是个民用建筑都要做防雷了
     
发表于 2022-9-8 16:55:01 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-8 16:42
明年新规范强条,是个民用建筑都要做防雷了

请问是哪个新规范
发表于 2022-9-8 17:00:09 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-8 16:42
明年新规范强条,是个民用建筑都要做防雷了

哪个规范?
     
 楼主| 发表于 2022-9-8 17:10:04 | 显示全部楼层
多层住宅,计算也达不到三类防雷
     
发表于 2022-9-8 17:11:30 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-8 16:42
明年新规范强条,是个民用建筑都要做防雷了

明年?不是说10月1日的GB55024?
     
发表于 2022-9-8 17:13:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-9-8 17:14 编辑

也许是说的这个吧

但是这条写的是“各类防雷建筑物”,不是“各类建筑物”。。。。

而且吧。。。一类?算不算在内?后面没写,但是一个大帽子扣在上面。。。。。
2022.09.08-1.PNG


     
发表于 2022-9-8 17:30:17 | 显示全部楼层

GB55031-2022 -2.2.1条
民用建筑应综合采取 防火..... 防雷击等防灾安全措施。

不到三类防雷的,应该也要做防雷措施。
     
发表于 2022-9-8 17:41:40 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-8 17:30
GB55031-2022 -2.2.1条
民用建筑应综合采取 防火..... 防雷击等防灾安全措施。

这条应该不是这个意思吧,不是说了综合考虑么。那随便一个建筑,还必须防空么?
     
发表于 2022-9-8 17:57:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2022-9-8 18:00 编辑
x01oct 发表于 2022-9-8 17:41
这条应该不是这个意思吧,不是说了综合考虑么。那随便一个建筑,还必须防空么?

我认为综合考虑,就是说防灾措施是肯定要有。防空防雷都需要考虑,但是不一定是本体建筑物上采取措施。
对于防雷来说,只要有雷直击的可能,就需要考虑采取措施。
达不到三类防雷,不等于没有雷直击的可能。
     
发表于 2022-9-8 18:05:54 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-8 17:57
我认为综合考虑,就是说防灾措施是肯定要有。防空防雷都需要考虑,但是不一定是本体建筑物上采取措施。
...

不太认同此说法,那还要分类干嘛?
     
发表于 2022-9-8 18:49:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-8 18:05
不太认同此说法,那还要分类干嘛?

要分类干嘛?哈哈哈
一个火药库和一个门卫,都做一样的防雷措施吗?
     
发表于 2022-9-9 07:53:22 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-8 18:49
要分类干嘛?哈哈哈
一个火药库和一个门卫,都做一样的防雷措施吗?

N的计算,不就是算这个么。。。

我那句话不就是顺着您的“达不到三类防雷,不等于没有雷直击的可能。”这句么

算出来不到三类,如果也需要做防雷的话,相当于提高了一级保护。。。那么不到二类,是不是也需要按二类来?不到一类也按一类来做呢?
都提高的话,那还分啥类啊,直接全按一类呗,那多安全。。。。
这不是顺着您的逻辑往下走的么,怎么您自己又来说不对呢?
发表于 2022-9-9 08:27:44 | 显示全部楼层
既然做,就要有标准,如引下线设几根,接地电阻考虑多少