请教空调多联机系统如何配电?
各位老师好:我们第一次做多联机系统,暖通是外协的,有7台外机、100台左右的内机,请问我还如何给多联机系统配电呢?做一个柜子,直接出线到各个外机,内机该如何配电呢?是不是得弄清楚每台外机所带的内机,然后这些内机一起供电,还是有其他办法呢?谢谢! 外机设个总箱,放射配电过去,内机看你需不需要分项计量,不需要的话放照明箱里也可以的,内外机都是分开配电的 室内机容量小可以由区域或楼层照明配电箱供电 雷风zy 发表于 2022-8-22 09:07外机设个总箱,放射配电过去,内机看你需不需要分项计量,不需要的话放照明箱里也可以的,内外机都是分开配 ...
谢谢啊,是不是得根据一台室外机所带的室内机来配电呢,还是说只要连上电就行? 外机每台独立线路内机看暖通怎么定容量 这个回路可从照明配电箱出 bais 发表于 2022-8-22 09:27
室内机容量小可以由区域或楼层照明配电箱供电
谢谢啊,是不是得根据一台室外机所带的室内机来配电呢,还是说只要连上电就行? 轻云舟 发表于 2022-8-22 09:44
谢谢啊,是不是得根据一台室外机所带的室内机来配电呢,还是说只要连上电就行?
分别配电,一台室外机带多少室内机不用管 谢谢大家的回复! 轻云舟 发表于 2022-8-22 09:43
谢谢啊,是不是得根据一台室外机所带的室内机来配电呢,还是说只要连上电就行?
一般4~6台内机一个回路都可以,内机功率一般在100~250W左右,2.5平方线应该可以的 内机可以跟着室内照明箱走,单独回路配电。外机设个总箱,放射配电 轻云舟 发表于 2022-8-22 09:44
谢谢啊,是不是得根据一台室外机所带的室内机来配电呢,还是说只要连上电就行?
没有这个对应关系的,注意内机最好不要断电,因为有很多多联机室内机断电了,外机自检过不去就不工作了。
雷风zy 发表于 2022-8-22 10:57
一般4~6台内机一个回路都可以,内机功率一般在100~250W左右,2.5平方线应该可以的
好的,我做5个一回路吧,符合链式连接的要求 x01oct 发表于 2022-8-22 11:16
没有这个对应关系的,注意内机最好不要断电,因为有很多多联机室内机断电了,外机自检过不去就不工作了。 ...
好的,谢谢! 轻云舟 发表于 2022-8-22 09:44
谢谢啊,是不是得根据一台室外机所带的室内机来配电呢,还是说只要连上电就行?
不需要对应,只供电,室外机引出通信线和室内机对应 bais 发表于 2022-8-24 11:30
不需要对应,只供电,室外机引出通信线和室内机对应
哦好的,谢谢您
页:
[1]
2