各位老师好:我们第一次做多联机系统,暖通是外协的,有7台外机、100台左右的内机,请问我还如何给多联机系统配电呢?做一个柜子,直接出线到各个外机,内机该如何配电呢?是不是得弄清楚每台外机所带的内机,然后这些内机一起供电,还是有其他办法呢?谢谢!
     
发表于 2022-8-22 09:07:45 | 显示全部楼层
外机设个总箱,放射配电过去,内机看你需不需要分项计量,不需要的话放照明箱里也可以的,内外机都是分开配电的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-22 09:27:02 | 显示全部楼层
室内机容量小可以由区域或楼层照明配电箱供电
     
 楼主| 发表于 2022-8-22 09:43:16 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-22 09:07
外机设个总箱,放射配电过去,内机看你需不需要分项计量,不需要的话放照明箱里也可以的,内外机都是分开配 ...

谢谢啊,是不是得根据一台室外机所带的室内机来配电呢,还是说只要连上电就行?
     
发表于 2022-8-22 09:43:28 | 显示全部楼层
外机每台独立线路  内机看暖通怎么定容量 这个回路可从照明配电箱出
     
 楼主| 发表于 2022-8-22 09:44:32 | 显示全部楼层
bais 发表于 2022-8-22 09:27
室内机容量小可以由区域或楼层照明配电箱供电

谢谢啊,是不是得根据一台室外机所带的室内机来配电呢,还是说只要连上电就行?
发表于 2022-8-22 09:49:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-8-22 09:44
谢谢啊,是不是得根据一台室外机所带的室内机来配电呢,还是说只要连上电就行?

分别配电,一台室外机带多少室内机不用管
     
 楼主| 发表于 2022-8-22 09:59:41 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复!
     
发表于 2022-8-22 10:57:16 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-8-22 09:43
谢谢啊,是不是得根据一台室外机所带的室内机来配电呢,还是说只要连上电就行?

一般4~6台内机一个回路都可以,内机功率一般在100~250W左右,2.5平方线应该可以的
     
发表于 2022-8-22 11:15:09 | 显示全部楼层
内机可以跟着室内照明箱走,单独回路配电。外机设个总箱,放射配电
     
发表于 2022-8-22 11:16:09 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-8-22 09:44
谢谢啊,是不是得根据一台室外机所带的室内机来配电呢,还是说只要连上电就行?

没有这个对应关系的,注意内机最好不要断电,因为有很多多联机室内机断电了,外机自检过不去就不工作了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-8-22 11:58:56 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-22 10:57
一般4~6台内机一个回路都可以,内机功率一般在100~250W左右,2.5平方线应该可以的

好的,我做5个一回路吧,符合链式连接的要求
     
 楼主| 发表于 2022-8-22 12:00:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-22 11:16
没有这个对应关系的,注意内机最好不要断电,因为有很多多联机室内机断电了,外机自检过不去就不工作了。 ...

好的,谢谢!
     
发表于 2022-8-24 11:30:10 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-8-22 09:44
谢谢啊,是不是得根据一台室外机所带的室内机来配电呢,还是说只要连上电就行?

不需要对应,只供电,室外机引出通信线和室内机对应
     
 楼主| 发表于 2022-8-24 14:37:57 | 显示全部楼层
bais 发表于 2022-8-24 11:30
不需要对应,只供电,室外机引出通信线和室内机对应

哦好的,谢谢您