追风少年2
发表于 5 天前
我也碰到个类似的问题。办公区每个房间暖通用的一拖一或者一拖二这样的天花机,评审让我把每个室外机对应的室内机分别用一个开关从配电箱取电,理由是检修内机时一个空调断电,其他空调还能继续使用。这样有些房间一台内机就要接一把开关。这种做法在检修上有道理吗?
不代表
发表于 前天 10:26
追风少年2 发表于 2025-8-15 14:46
我也碰到个类似的问题。办公区每个房间暖通用的一拖一或者一拖二这样的天花机,评审让我把每个室外机对应的 ...
当然有道理。不过电气不会这么做,因为1电气规范没要求,2暖通条件一般也不提这要求,3系统大的话增加大量工作量,电气专业还要理清楚它暖通的一个外机到底是带哪几台内机,所以没人理