干式消火栓电磁阀如何接线?
各位老师,干式消火栓电磁阀如何接线?有没有图集,电磁阀需要断电开,我没怎么想明白,是不是这个电磁阀平时一直通着电,按下消火栓按钮后就断电了,然后电磁阀开启?谢谢 消火栓按钮按下,电磁阀打开,人工复位后,电磁阀关闭,是这样吧? 看这个图 树欲静而风不止 发表于 2022-7-27 17:34看这个图
树总,您这个图,电磁阀控制箱是每个建筑一个,还是做一个总的,然后去各个电磁阀?还有就是我2#这个逻辑没错吧 轻云舟 发表于 2022-7-27 19:18
树总,您这个图,电磁阀控制箱是每个建筑一个,还是做一个总的,然后去各个电磁阀?还有就是我2#这个逻辑 ...
每个建筑一个,电源引自消防电源。(支线不要跨越防火分区) 树欲静而风不止 发表于 2022-7-28 08:38
每个建筑一个,电源引自消防电源。(支线不要跨越防火分区)
好的,谢谢树总 这个问题也困扰我很久,因为规范和图集上说的并不清楚。
1.启动电磁阀的按钮和消火栓按钮能做成一个?毕竟启动电磁阀就只设一个按钮。
2.电磁阀既然是24V电源,是否可用火灾报警的模块供电? whitepigeon 发表于 2022-7-29 10:49
这个问题也困扰我很久,因为规范和图集上说的并不清楚。
1.启动电磁阀的按钮和消火栓按钮能做成一个?毕竟 ...
1.合一按钮,一路给报警总线,一路启动电磁阀(就是原来的启动消防泵的,但干式不启动消防泵)
2.电磁阀有220,24V的,不管是多少电压,都不能从电源总线供电 树欲静而风不止 发表于 2022-7-29 11:13
1.合一按钮,一路给报警总线,一路启动电磁阀(就是原来的启动消防泵的,但干式不启动消防泵)
2.电磁阀 ...
树总,请教下。电磁阀容量很小,24V70W,也不能用消防24V总线吗?您意思是单独加电源箱引消防220V电源吗? 糖豆粑粑 发表于 2022-8-1 17:51
树总,请教下。电磁阀容量很小,24V70W,也不能用消防24V总线吗?您意思是单独加电源箱引消防220V电源吗 ...
除非能确保启动压降(小系统,设备少,线路短),否则很难 谢谢,答疑! 本帖最后由 lehongwei 于 2023-7-13 09:03 编辑
消火栓按钮与电动阀控制原理图(干式)
电磁阀,雨淋阀与此原理图类同。
引自《建筑电气设计统一技术措施2021》P360
电动阀通过电动机正反方向转动使其打开或关闭。没看懂如何使电动机正反方向转动,如何判断电动阀是否关闭或打开。 zhouke 发表于 2022-12-3 12:45
电动阀通过电动机正反方向转动使其打开或关闭。没看懂如何使电动机正反方向转动,如何判断电动阀是否关闭或 ...
个人觉得,应该有行程开关,才能构成完整的控制回路。 本帖最后由 zhouke 于 2022-12-4 11:54 编辑
yy1980 发表于 2022-12-3 13:30
个人觉得,应该有行程开关,才能构成完整的控制回路。
还有KA如何保持吸合?电动阀如何正反转?