消火栓按钮与电动阀控制原理图(干式)
电磁阀,雨淋阀与此原理图类同。 两图一样(不会删除)
...
这个消火栓动作按钮是常开触点连接在控制回路里吗,那为什么是串联,如果平时状态常开的话那着火了岂不是得按下所有的消火栓按钮才能断开电动阀回路电源,然后开启注水吗。还有一个解释就是平时常开触点是按压下去的(玻璃压着,着火打碎玻璃,触点断开),但是这又有一个问题:电动阀回路平时断开,着火时打碎玻璃,电动阀控制回路带电注水,但是这就不符合电动阀失电开启这个条件了。 有没有大佬给解释一下? lehongwei 发表于 2022-12-3 08:42
消火栓按钮与电动阀控制原理图(干式)
电磁阀,雨淋阀与此原理图类同。
引自《建筑电气设计统一技术措施2 ...
你好 建筑电气设计统一措施电子版有么 有没有一种可能电磁阀通电快速打开,掉电直接自己就关了。类似大车气刹 我以前让施工方做个一个自锁上电给电磁阀供电,消火栓按钮上电,电源来自应急照明配电箱220V 电磁阀应该断电快速打开。 zhouke 发表于 2025-4-29 10:30
电磁阀应该断电快速打开。
也能实现,对于北方来说这样并不好,冬天停电岂不是完蛋了 lylvice 发表于 2025-4-29 10:55
也能实现,对于北方来说这样并不好,冬天停电岂不是完蛋了
一般来说采用干式消火栓的建筑供电等级较低,多为三级负荷。若采用电磁阀通电导通则停电时干式消火栓将失去灭火作用。两害相权取其轻,还是应该采用电磁阀断电导通更合理。 zhouke 发表于 2025-4-29 11:48
一般来说采用干式消火栓的建筑供电等级较低,多为三级负荷。若采用电磁阀通电导通则停电时干式消火栓将失 ...
冬天停电地上消防全部都要冻坏,更换也麻烦,这个时间段如何灭火,这不算两害 取轻把。而且停电概率可比着火大多了。甲方的抱怨更加严重 lylvice 发表于 2025-4-29 11:59
冬天停电地上消防全部都要冻坏,更换也麻烦,这个时间段如何灭火,这不算两害 取轻把。而且停电概率可比 ...
我认为,停电时管理人员会知道,可以采取措施避免或减小损失。停电时若消火栓无法灭火造成的损失更大。 zhouke 发表于 2025-4-29 12:10
我认为,停电时管理人员会知道,可以采取措施避免或减小损失。停电时若消火栓无法灭火造成的损失更大。 ...
不知道你是不是北方的,你想想东北,这玩意一个疏忽就要坏,,,根本不是你想的哪样,着火加停电还是少数,况且可以做UPS。 lylvice 发表于 2025-4-29 15:57
不知道你是不是北方的,你想想东北,这玩意一个疏忽就要坏,,,根本不是你想的哪样,着火加停电还是少数 ...
我认为,任何情况下确保消防设施动作的可靠性是设计需要重点考虑的问题。断电开启也是规范的要求。