[求助] 干式消火栓电磁阀如何接线?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-27 16:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,干式消火栓电磁阀如何接线?有没有图集,电磁阀需要断电开,我没怎么想明白,是不是这个电磁阀平时一直通着电,按下消火栓按钮后就断电了,然后电磁阀开启?谢谢
     
 楼主| 发表于 2022-7-27 17:23:08 | 显示全部楼层
消火栓按钮按下,电磁阀打开,人工复位后,电磁阀关闭,是这样吧?
     
 楼主| 发表于 2022-7-27 19:18:25 | 显示全部楼层

树总,您这个图,电磁阀控制箱是每个建筑一个,还是做一个总的,然后去各个电磁阀?还有就是我2#这个逻辑没错吧
发表于 2022-7-28 08:38:01 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-27 19:18
树总,您这个图,电磁阀控制箱是每个建筑一个,还是做一个总的,然后去各个电磁阀?还有就是我2#这个逻辑 ...

每个建筑一个,电源引自消防电源。(支线不要跨越防火分区)
     
 楼主| 发表于 2022-7-28 09:34:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-28 08:38
每个建筑一个,电源引自消防电源。(支线不要跨越防火分区)

好的,谢谢树总
     
发表于 2022-7-29 10:49:40 | 显示全部楼层
这个问题也困扰我很久,因为规范和图集上说的并不清楚。
1.启动电磁阀的按钮和消火栓按钮能做成一个?毕竟启动电磁阀就只设一个按钮。
2.电磁阀既然是24V电源,是否可用火灾报警的模块供电?
发表于 2022-7-29 11:13:49 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2022-7-29 10:49
这个问题也困扰我很久,因为规范和图集上说的并不清楚。
1.启动电磁阀的按钮和消火栓按钮能做成一个?毕竟 ...

1.合一按钮,一路给报警总线,一路启动电磁阀(就是原来的启动消防泵的,但干式不启动消防泵)
2.电磁阀有220,24V的,不管是多少电压,都不能从电源总线供电
     
发表于 2022-8-1 17:51:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-29 11:13
1.合一按钮,一路给报警总线,一路启动电磁阀(就是原来的启动消防泵的,但干式不启动消防泵)
2.电磁阀 ...

树总,请教下。电磁阀容量很小,24V70W,也不能用消防24V总线吗?您意思是单独加电源箱引消防220V电源吗?
发表于 2022-8-2 09:35:02 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-8-1 17:51
树总,请教下。电磁阀容量很小,24V70W,也不能用消防24V总线吗?您意思是单独加电源箱引消防220V电源吗 ...

除非能确保启动压降(小系统,设备少,线路短),否则很难
     
发表于 2022-12-3 08:42:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 lehongwei 于 2023-7-13 09:03 编辑

消火栓按钮与电动阀控制原理图(干式)
电磁阀,雨淋阀与此原理图类同。
引自《建筑电气设计统一技术措施2021》P360
消火栓按钮与电动阀控制原理图(干式).jpg
     
发表于 2022-12-3 12:45:52 | 显示全部楼层
电动阀通过电动机正反方向转动使其打开或关闭。没看懂如何使电动机正反方向转动,如何判断电动阀是否关闭或打开。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-3 13:30:51 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-12-3 12:45
电动阀通过电动机正反方向转动使其打开或关闭。没看懂如何使电动机正反方向转动,如何判断电动阀是否关闭或 ...

个人觉得,应该有行程开关,才能构成完整的控制回路。
     
发表于 2022-12-3 13:49:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2022-12-4 11:54 编辑
yy1980 发表于 2022-12-3 13:30
个人觉得,应该有行程开关,才能构成完整的控制回路。

还有KA如何保持吸合?电动阀如何正反转?