糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 09:34:30

高位消防水箱稳压泵配电

一个项目的图纸,大楼消防负荷为二级负荷。高位水箱稳压泵用eps供电,如图,这个方式满足二级负荷供电吗?望各位老师指教。D:\Users\Administrator\Desktop

糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 09:38:37

系统图如图所示

zhouke 发表于 2022-7-22 09:45:18

EPS出2路错,3302违规。

贾行家 发表于 2022-7-22 09:46:58

eps出两线再双切,我也是够了……

lylvice 发表于 2022-7-22 09:52:52

什么神仙做法

糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 09:55:33

zhouke 发表于 2022-7-22 09:45
EPS出2路错,3302违规。

感谢周总回复。楼里只有一路市电,应该市电一路给eps,eps进双切箱,市电再引一路进双切箱吗?

糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 09:56:36

贾行家 发表于 2022-7-22 09:46
eps出两线再双切,我也是够了……

感谢贾总回复。这项目之前审图也没提这里,是突然看到觉得有问题。

dqaq 发表于 2022-7-22 10:00:30

你应该市电一路,EPS一路,进ATSE互投。

树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 10:01:19

EPS有这种接法

dqaq 发表于 2022-7-22 10:07:15

树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 10:01
EPS有这种接法

这是带市电旁路的,用于二级负荷还行,用于一级负荷还是不行。因为检修或更换EPS,会导致两个电源停电,不符合一级负荷对两个电源间故障无关联性的要求。

糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 10:07:40

树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 10:01
EPS有这种接法

感谢树总指点和附图{:1_452:}。原来可以这么做,学习了

糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 10:09:25

树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 10:01
EPS有这种接法

请问树总,您这个图是出自哪里的

糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 10:11:43

dqaq 发表于 2022-7-22 10:00
你应该市电一路,EPS一路,进ATSE互投。

感谢回复。市电只有一个,那就得从总配电箱两路开关取电了

dqaq 发表于 2022-7-22 10:13:13

本帖最后由 dqaq 于 2022-7-22 10:15 编辑

糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 10:11
感谢回复。市电只有一个,那就得从总配电箱两路开关取电了
分配一下,一路给EPS充电,另一路作为ATSE的进线。取两路当然更好。

树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 10:37:46

糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 10:09
请问树总,您这个图是出自哪里的

厂家样本