糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 10:40:21

感谢各位回复,刚才限制评论了。

x01oct 发表于 2022-7-22 11:29:31

贾行家 发表于 2022-7-22 09:46
eps出两线再双切,我也是够了……

哈哈哈

x01oct 发表于 2022-7-22 11:31:07

树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 10:37
厂家样本

这图看上去就不对,ATS没啥用

gucheng 发表于 2022-7-22 12:21:08

5.0.3 应急电源装置(EPS)不宜作为消防水泵、消防电梯、消防风机等电动机类负载的应急电源。

糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 12:27:36

x01oct 发表于 2022-7-22 11:31
这图看上去就不对,ATS没啥用

感谢回复。前辈有什么好的见解或方案,我翻了几个样本,确实都有提到这个做法。

贾行家 发表于 2022-7-22 12:37:56

gucheng 发表于 2022-7-22 12:21
5.0.3 应急电源装置(EPS)不宜作为消防水泵、消防电梯、消防风机等电动机类负载的应急电源。

那要是再拿这条卡,这设计是真没法干了,本来这个1.5kW的稳压泵就不参与灭火,消防给水泵启动就没稳压泵什么事儿了,就是个三级负荷,照理总箱给条专用电源线就得了。楼主这种做法本来就是为了应付审查搞了个EPS当双电源。

糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 13:34:58

贾行家 发表于 2022-7-22 12:37
那要是再拿这条卡,这设计是真没法干了,本来这个1.5kW的稳压泵就不参与灭火,消防给水泵启动就没稳压泵 ...

确实如您说的,是这么个情况

zhouke 发表于 2022-7-22 20:24:14

糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 09:55
感谢周总回复。楼里只有一路市电,应该市电一路给eps,eps进双切箱,市电再引一路进双切箱吗?

EPS出1路接水泵控制箱即可。33002改为3200并标注Iset3整定值。

azbe 发表于 2022-7-22 21:43:26

你这个工程,水源是啥?没有主水泵吗?只有稳压泵?

zhouke 发表于 2022-7-23 10:05:34

gucheng 发表于 2022-7-22 12:21
5.0.3 应急电源装置(EPS)不宜作为消防水泵、消防电梯、消防风机等电动机类负载的应急电源。

请问这是哪本规范?

糖豆粑粑 发表于 2022-7-23 11:15:56

azbe 发表于 2022-7-22 21:43
你这个工程,水源是啥?没有主水泵吗?只有稳压泵?

有单独的消防泵房,水源是消防水池

糖豆粑粑 发表于 2022-7-23 11:17:20

zhouke 发表于 2022-7-22 20:24
EPS出1路接水泵控制箱即可。33002改为3200并标注Iset3整定值。

好的周总,感谢解答。高位水箱稳压泵,算消防负荷吗?电缆还用改成耐火吗

zhouke 发表于 2022-7-23 11:37:18

糖豆粑粑 发表于 2022-7-23 11:17
好的周总,感谢解答。高位水箱稳压泵,算消防负荷吗?电缆还用改成耐火吗

虽然稳压泵就不参与灭火,但是,不少人认为稳压泵属于消防设备。为避免不必要的麻烦,还是改成耐火电缆。市电有电时市电直接向控制箱供电,市电停电后自动转换为由电池逆变为交流电向控制箱供电。EPS已具有双电源转换开关的功能。我认为满足消防设备末端切换的规定。

糖豆粑粑 发表于 2022-7-23 19:08:12

zhouke 发表于 2022-7-23 11:37
虽然稳压泵就不参与灭火,但是,不少人认为稳压泵属于消防设备。为避免不必要的麻烦,还是改成耐火电缆。 ...

好的,感谢。

azbe 发表于 2022-7-24 22:17:28

糖豆粑粑 发表于 2022-7-23 11:15
有单独的消防泵房,水源是消防水池

那你的消防水泵用啥做备用电源?EPS?