贾行家 发表于 2022-7-22 09:46 eps出两线再双切,我也是够了……
树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 10:37 厂家样本
x01oct 发表于 2022-7-22 11:31 这图看上去就不对,ATS没啥用
gucheng 发表于 2022-7-22 12:21 5.0.3 应急电源装置(EPS)不宜作为消防水泵、消防电梯、消防风机等电动机类负载的应急电源。
贾行家 发表于 2022-7-22 12:37 那要是再拿这条卡,这设计是真没法干了,本来这个1.5kW的稳压泵就不参与灭火,消防给水泵启动就没稳压泵 ...
糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 09:55 感谢周总回复。楼里只有一路市电,应该市电一路给eps,eps进双切箱,市电再引一路进双切箱吗?
消防应急照明专题帖子汇总
azbe 发表于 2022-7-22 21:43 你这个工程,水源是啥?没有主水泵吗?只有稳压泵?
zhouke 发表于 2022-7-22 20:24 EPS出1路接水泵控制箱即可。33002改为3200并标注Iset3整定值。
糖豆粑粑 发表于 2022-7-23 11:17 好的周总,感谢解答。高位水箱稳压泵,算消防负荷吗?电缆还用改成耐火吗
zhouke 发表于 2022-7-23 11:37 虽然稳压泵就不参与灭火,但是,不少人认为稳压泵属于消防设备。为避免不必要的麻烦,还是改成耐火电缆。 ...
糖豆粑粑 发表于 2022-7-23 11:15 有单独的消防泵房,水源是消防水池