[问题探讨] 高位消防水箱稳压泵配电

[复制链接]
     
发表于 2022-7-22 09:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个项目的图纸,大楼消防负荷为二级负荷。高位水箱稳压泵用eps供电,如图,这个方式满足二级负荷供电吗?望各位老师指教。D:\Users\Administrator\Desktop
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 09:38:37 | 显示全部楼层
系统图如图所示
微信图片_20220722093030.png
     
发表于 2022-7-22 09:45:18 | 显示全部楼层
EPS出2路错,3302违规。
     
发表于 2022-7-22 09:46:58 | 显示全部楼层
eps出两线再双切,我也是够了……
     
发表于 2022-7-22 09:52:52 | 显示全部楼层
什么神仙做法
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 09:55:33 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-7-22 09:45
EPS出2路错,3302违规。

感谢周总回复。楼里只有一路市电,应该市电一路给eps,eps进双切箱,市电再引一路进双切箱吗?
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 09:56:36 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-7-22 09:46
eps出两线再双切,我也是够了……

感谢贾总回复。这项目之前审图也没提这里,是突然看到觉得有问题。
     
发表于 2022-7-22 10:00:30 | 显示全部楼层
你应该市电一路,EPS一路,进ATSE互投。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-7-22 10:01:19 | 显示全部楼层
EPS有这种接法
394FA399-70E7-48c3-A35A-4582C83609F8.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-22 10:07:15 | 显示全部楼层

这是带市电旁路的,用于二级负荷还行,用于一级负荷还是不行。因为检修或更换EPS,会导致两个电源停电,不符合一级负荷对两个电源间故障无关联性的要求。
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 10:07:40 | 显示全部楼层

感谢树总指点和附图。原来可以这么做,学习了
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 10:09:25 | 显示全部楼层

请问树总,您这个图是出自哪里的

点评

电脑用后备式UPS都是这种  发表于 2022-7-22 10:11
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 10:11:43 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-22 10:00
你应该市电一路,EPS一路,进ATSE互投。

感谢回复。市电只有一个,那就得从总配电箱两路开关取电了
     
发表于 2022-7-22 10:13:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-7-22 10:15 编辑
糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 10:11
感谢回复。市电只有一个,那就得从总配电箱两路开关取电了

分配一下,一路给EPS充电,另一路作为ATSE的进线。取两路当然更好。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-7-22 10:37:46 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-7-22 10:09
请问树总,您这个图是出自哪里的

厂家样本
回复 鲜花 1 鸡蛋 0