zhouke 发表于 2022-7-16 11:28:02

轻云舟 发表于 2022-7-16 10:58
大佬,我在别的房间做了一个电缆井,井内净空间2×1m,然后该房间变成电信间,强弱电分别敷设在电缆井两 ...

我认为有点儿浪费。且不满足GB51348-2019/23.2.9的要求。

轻云舟 发表于 2022-7-16 11:54:51

zhouke 发表于 2022-7-16 11:28
我认为有点儿浪费。且不满足GB51348-2019/23.2.9的要求。

您意思是说,弱电间单独设置吗,他说的是“智能化系统较多的公共建筑”,我这厂区办公楼,能算吗

zhouke 发表于 2022-7-16 12:42:24

轻云舟 发表于 2022-7-16 11:54
您意思是说,弱电间单独设置吗,他说的是“智能化系统较多的公共建筑”,我这厂区办公楼,能算吗

我认为不必设井。电信箱设在值班室并配电源,采用UPT穿金属槽盒沿墙明敷引至各层分线箱。配电系统由总配电箱出线采用导线穿管暗敷引至各层配电箱。

轻云舟 发表于 2022-7-16 15:06:59

zhouke 发表于 2022-7-16 12:42
我认为不必设井。电信箱设在值班室并配电源,采用UPT穿金属槽盒沿墙明敷引至各层分线箱。配电系统由总配 ...

谢谢您的建议
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 各位老师:请问办公楼内的电缆桥架必须设置在电缆井内吗?