账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 各位老师:请问办公楼内的电缆桥架必须设置在电缆井内吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-16 11:28:02 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-16 10:58
大佬,我在别的房间做了一个电缆井,井内净空间2×1m,然后该房间变成电信间,强弱电分别敷设在电缆井两 ...

我认为有点儿浪费。且不满足GB51348-2019/23.2.9的要求。
     
 楼主| 发表于 2022-7-16 11:54:51 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-7-16 11:28
我认为有点儿浪费。且不满足GB51348-2019/23.2.9的要求。

您意思是说,弱电间单独设置吗,他说的是“智能化系统较多的公共建筑”,我这厂区办公楼,能算吗
     
发表于 2022-7-16 12:42:24 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-16 11:54
您意思是说,弱电间单独设置吗,他说的是“智能化系统较多的公共建筑”,我这厂区办公楼,能算吗

我认为不必设井。电信箱设在值班室并配电源,采用UPT穿金属槽盒沿墙明敷引至各层分线箱。配电系统由总配电箱出线采用导线穿管暗敷引至各层配电箱。
     
 楼主| 发表于 2022-7-16 15:06:59 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-7-16 12:42
我认为不必设井。电信箱设在值班室并配电源,采用UPT穿金属槽盒沿墙明敷引至各层分线箱。配电系统由总配 ...

谢谢您的建议
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-20 22:03 , Processed in 0.062952 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表