各位老师:请问办公楼内的电缆桥架必须设置在电缆井内吗?
各位老师:现在做一个厂区的办公楼,但是面积有限,做电缆井的话得至少两个(消防、非消防)。我想找个不起眼的房间在楼板开洞,设置消防、非消防桥架,这样满足规范要求吧?谢谢! 电缆井等竖向井道应独立设置,耐火极限不应低于1.0h,检查门应采用丙级防火门。50016强条 GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准 x01oct 发表于 2022-7-5 16:01
电缆井等竖向井道应独立设置,耐火极限不应低于1.0h,检查门应采用丙级防火门。
50016强条
老师,这一条是说设置电缆井的时候应该主要做,我的意思是看能否不设置呢 树欲静而风不止 发表于 2022-7-5 16:21
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准
树总,这一条。。。您看要是两层的办公楼,也得设置电缆井吗?有没有办法规避这一条呢?谢谢 轻云舟 发表于 2022-7-5 16:46
树总,这一条。。。您看要是两层的办公楼,也得设置电缆井吗?有没有办法规避这一条呢?谢谢
线缆截面小,根数少,可以直接穿管暗敷 按照我的理解,能做电井尽量做。不能做你桥架穿楼板也可以。但是并不好用。也不好看。尤其是弱电线路多的,没有井,会很麻烦 lylvice 发表于 2022-7-5 17:29
按照我的理解,能做电井尽量做。不能做你桥架穿楼板也可以。但是并不好用。也不好看。尤其是弱电线路多的, ...
嗯,好的,要不还是做上吧 楼主意思是电缆井设在房间里面? 电缆井开门如何开?如果电缆井开门也在房间里,那么这个房间必须是公共空间,否则不符合规范上有关电缆井开门应在公共部位的要求。 nicebin 发表于 2022-7-6 10:09
楼主意思是电缆井设在房间里面?
不是电井做在房间内,是直接不做电井了,桥架在房间内明敷 闹半天,原来是把这个房间兼用为电缆井。 估计以后没人会使用这个房间。估计只有电工不嫌弃。
建筑专业啥意见? 未看到办公楼必须设电缆井的规范要求。负荷较小时配电分支干线采用导线穿管墙内暗敷引至各层。弱电系统也可采用穿管墙内暗敷引至各层。 层数低,负荷小的可以直接穿管墙内暗敷设,最好首层有个配电间吧,消防的配电或控制箱放配电间里,像急照明集中电源的位置,审图会提