鲜食玉米加工冷藏车间是否要上火灾报警
建筑定义是丙二类的,建规哪条也靠不上呀?下面我附一个功能布局图,各位觉得哪些房间需要设置火警呢?如果是丙类,这么的面积,建议都设置 冷库得采用吸气式的 树欲静而风不止 发表于 2022-3-29 16:49
如果是丙类,这么的面积,建议都设置
但是规范条文哪条也挨不上边呀,而且这个玉米也都是那种湿玉米,不是那种干的 零度左耳 发表于 2022-3-29 17:04
但是规范条文哪条也挨不上边呀,而且这个玉米也都是那种湿玉米,不是那种干的
关键是建筑专业的定义为丙类 建规的8.4.1,第1和2,就是丙类(这个修订版可能就会改过来) 树欲静而风不止 发表于 2022-3-29 17:14
建规的8.4.1,第1和2,就是丙类(这个修订版可能就会改过来)
嗯 修订版的报批稿,之前也看了。以后就不会纠结这个问题了,但是就目前的规范而言,应该也不是所有丙类九设置火灾报警吧 零度左耳 发表于 2022-3-29 18:30
嗯 修订版的报批稿,之前也看了。以后就不会纠结这个问题了,但是就目前的规范而言,应该也不是所有丙类 ...
现在手上就有个丙类厂房 机动车年检的问了水审图专家不上喷淋 我也准备不上报警。 零度左耳 发表于 2022-3-29 18:30
嗯 修订版的报批稿,之前也看了。以后就不会纠结这个问题了,但是就目前的规范而言,应该也不是所有丙类 ...
王金元在武汉宣贯的时候明确了,这个就是丙类 又是王金元{:1_430:}
啥时候我们的规范编制者、宣贯专家少点说规范字面意义以外的个人意见,或者这种意见说了以后能很快拿出规范编制组的释疑公函,设计界就天下太平好多了。 本帖最后由 wangguichao66 于 2022-3-30 10:19 编辑
新鲜玉米其实和蔬菜一样,当丙类已经很勉强,再按8.4.1提高要求上火警系统,换位思考,你要是甲方你会接受吗? 建筑既然定义为丙二了,我们电气专业就不要纠结了,再说,这些车间可能还有包装纸盒呢。{:1_428:} 再看看冷库设计规范关于火警系统的设置要求:
7.3.16 除应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定外,冷库中的下列场所宜设置火灾自动报警系统;
1 建筑面积大于1500㎡且高度大于24m的单层高架冷库的库房;
2 设在地下或半地下室的库房。 树欲静而风不止 发表于 2022-3-29 17:14
建规的8.4.1,第1和2,就是丙类(这个修订版可能就会改过来)
树总,我也没看出“建规的8.4.1,第1和2,就是丙类“的规定啊。