新鲜玉米其实和蔬菜一样,当丙类已经很勉强,再按8.4.1提高要求上火警系统,换位思考,你要是甲方你会接受 ...
看了大量的鲜食玉米车间 根本没有着火的可能 真要上报警 我怕挨骂呀{:1_437:} wangguichao66 发表于 2022-3-30 10:38
再看看冷库设计规范关于火警系统的设置要求:
7.3.16 除应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的 ...
我这个项目不存在这条内容{:1_428:} xiuyou 发表于 2022-3-30 10:20
建筑既然定义为丙二了,我们电气专业就不要纠结了,再说,这些车间可能还有包装纸盒呢。
那我觉得顶多也就按包装车间来考虑 ,如果包装车间面积超了可以考虑上报警,我先不到算上报警了 看看 附个链接和图片,让大家看看啥是鲜食玉米厂房{:1_428:}https://www.hailun.gov.cn/article/content.html?id=12758
个人意见这种先不上火警,审图师要提出来再尽量沟通,实在说服不了审查师再上火警也不是你的责任,甲方要骂也是骂审图师。{:1_428:} 一个视频 大家可以看看 这种车间上哪着火去{:1_428:} wangguichao66 发表于 2022-3-30 11:21
个人意见这种先不上火警,审图师要提出来再尽量沟通,实在说服不了审查师再上火警也不是你的责任,甲方要骂 ...
嗯 也只能这样了{:1_428:} wangguichao66 发表于 2022-3-30 10:38
再看看冷库设计规范关于火警系统的设置要求:
7.3.16 除应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的 ...
是GB50072吗?我咋没有看到? 冷库设计标准 GB50072-2021 7.3 库房 - 冷库设计标准 GB50072-2021 - 消防规范大全 - 消防资源网!https://gf.1190119.com/article-39216.htm 从现在规范来看,冷库面积不大于1500平方,确实不用上自动报警(无防排烟等联动设备)。但看了上面的照片,明显就是劳动密集型企业。这种企业就是符合建规8.4.1.1那个“等”字,做自动报警系统吧。