楼主: 零度左耳

[求助] 鲜食玉米加工冷藏车间是否要上火灾报警

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2022-3-30 11:15:05 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-30 10:14
新鲜玉米其实和蔬菜一样,当丙类已经很勉强,再按8.4.1提高要求上火警系统,换位思考,你要是甲方你会接受 ...

看了大量的鲜食玉米车间 根本没有着火的可能 真要上报警 我怕挨骂呀
     
 楼主| 发表于 2022-3-30 11:16:26 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-30 10:38
再看看冷库设计规范关于火警系统的设置要求:
7.3.16 除应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的 ...

我这个项目不存在这条内容
     
 楼主| 发表于 2022-3-30 11:18:19 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-3-30 10:20
建筑既然定义为丙二了,我们电气专业就不要纠结了,再说,这些车间可能还有包装纸盒呢。

那我觉得顶多也就按包装车间来考虑 ,如果包装车间面积超了可以考虑上报警,我先不到算上报警了 看看
     
 楼主| 发表于 2022-3-30 11:21:18 | 显示全部楼层
附个链接和图片,让大家看看啥是鲜食玉米厂房https://www.hailun.gov.cn/article/content.html?id=12758
     
发表于 2022-3-30 11:21:48 | 显示全部楼层
个人意见这种先不上火警,审图师要提出来再尽量沟通,实在说服不了审查师再上火警也不是你的责任,甲方要骂也是骂审图师。
     
 楼主| 发表于 2022-3-30 11:26:45 | 显示全部楼层
一个视频 大家可以看看
     
 楼主| 发表于 2022-3-30 11:28:14 | 显示全部楼层
这种车间上哪着火去
11.webp.jpg
2.webp.jpg
3.webp.jpg
4.webp.jpg
6.webp.jpg
6.webp (1).jpg
7.webp.jpg
8.webp.jpg
9.webp.jpg
10.webp.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-3-30 11:29:47 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-30 11:21
个人意见这种先不上火警,审图师要提出来再尽量沟通,实在说服不了审查师再上火警也不是你的责任,甲方要骂 ...

嗯 也只能这样了
发表于 2022-3-30 11:32:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-30 10:38
再看看冷库设计规范关于火警系统的设置要求:
7.3.16 除应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的 ...

是GB50072吗?我咋没有看到?
     
发表于 2022-3-30 11:34:35 | 显示全部楼层
冷库设计标准 GB50072-2021
     
发表于 2022-3-30 11:35:48 | 显示全部楼层
7.3 库房 - 冷库设计标准 GB50072-2021 - 消防规范大全 - 消防资源网!  https://gf.1190119.com/article-39216.htm
     
发表于 2022-3-31 22:39:34 | 显示全部楼层
从现在规范来看,冷库面积不大于1500平方,确实不用上自动报警(无防排烟等联动设备)。但看了上面的照片,明显就是劳动密集型企业。这种企业就是符合建规8.4.1.1那个“等”字,做自动报警系统吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报