账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17900|回复: 26

[求助] 鲜食玉米加工冷藏车间是否要上火灾报警

[复制链接]
     
发表于 2022-3-29 16:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑定义是丙二类的,建规哪条也靠不上呀?下面我附一个功能布局图,各位觉得哪些房间需要设置火警呢?
QQ图片20220329163013.jpg
发表于 2022-3-29 16:49:09 | 显示全部楼层
如果是丙类,这么的面积,建议都设置
发表于 2022-3-29 16:49:51 | 显示全部楼层
冷库得采用吸气式的
     
 楼主| 发表于 2022-3-29 17:04:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-29 16:49
如果是丙类,这么的面积,建议都设置

但是规范条文哪条也挨不上边呀,而且这个玉米也都是那种湿玉米,不是那种干的
发表于 2022-3-29 17:12:16 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2022-3-29 17:04
但是规范条文哪条也挨不上边呀,而且这个玉米也都是那种湿玉米,不是那种干的

关键是建筑专业的定义为丙类
发表于 2022-3-29 17:14:18 | 显示全部楼层
建规的8.4.1,第1和2,就是丙类(这个修订版可能就会改过来)
     
 楼主| 发表于 2022-3-29 18:30:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-29 17:14
建规的8.4.1,第1和2,就是丙类(这个修订版可能就会改过来)

嗯 修订版的报批稿,之前也看了。以后就不会纠结这个问题了,但是就目前的规范而言,应该也不是所有丙类九设置火灾报警吧
     
发表于 2022-3-29 20:43:36 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2022-3-29 18:30
嗯 修订版的报批稿,之前也看了。以后就不会纠结这个问题了,但是就目前的规范而言,应该也不是所有丙类 ...

现在手上就有个丙类厂房 机动车年检的  问了水审图专家不上喷淋 我也准备不上报警。
发表于 2022-3-30 09:34:32 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2022-3-29 18:30
嗯 修订版的报批稿,之前也看了。以后就不会纠结这个问题了,但是就目前的规范而言,应该也不是所有丙类 ...

王金元在武汉宣贯的时候明确了,这个就是丙类
     
发表于 2022-3-30 10:03:30 | 显示全部楼层
又是王金元
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-30 10:06:41 | 显示全部楼层
啥时候我们的规范编制者、宣贯专家少点说规范字面意义以外的个人意见,或者这种意见说了以后能很快拿出规范编制组的释疑公函,设计界就天下太平好多了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-30 10:14:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-3-30 10:19 编辑

新鲜玉米其实和蔬菜一样,当丙类已经很勉强,再按8.4.1提高要求上火警系统,换位思考,你要是甲方你会接受吗?
     
发表于 2022-3-30 10:20:59 | 显示全部楼层
建筑既然定义为丙二了,我们电气专业就不要纠结了,再说,这些车间可能还有包装纸盒呢。
     
发表于 2022-3-30 10:38:30 | 显示全部楼层
再看看冷库设计规范关于火警系统的设置要求:
7.3.16 除应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定外,冷库中的下列场所宜设置火灾自动报警系统;
    1 建筑面积大于1500㎡且高度大于24m的单层高架冷库的库房;
    2 设在地下或半地下室的库房。
     
发表于 2022-3-30 11:02:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-29 17:14
建规的8.4.1,第1和2,就是丙类(这个修订版可能就会改过来)

树总,我也没看出“建规的8.4.1,第1和2,就是丙类“的规定啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则