还是是否做火灾报警系统及消防联动问题
一栋初中生住宿楼,总面积4000平,四层,设有消防水泵。一、按照《建筑设计防火规范》2014,可不设火灾自动报警。
二、如按《火灾自动报警系统设计规范》50016-2013 4.14 强条“消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置”
疑问:个人理解50016-2014 4.14是针对设置火灾报警建筑细化的技术细则,对于《建规》没要求设置火灾报警的《火规》的条款应不适用。
不应根据火规的要求,反过来要求不需设置或火灾报警系统的建筑设置火灾报警系统 。
16D303-1 水泵图集也有不设火灾报警直接启泵的做法。
大家认为如何看?
是设火灾报警系统,还是不设? 应是主、从规范的问题。《建规》是母(主)规范,《火规》是子(从)规范。 非酒店式公寓的宿舍楼,不需设FAS,消防泵由压力开关或流量开关连锁联动 yy1980 发表于 2022-2-9 21:46
应是主、从规范的问题。《建规》是母(主)规范,《火规》是子(从)规范。
〈建规〉確定那些场所设,〈火规〉確定怎样作 学校其他楼有没有FAS呢?
如果有,那么这栋楼我也会设FAS,因为花不了多少钱,还安全。
如果没有,那就不设了,也满足规范要求。 消防水泵,不属于联动对象,但楼主看看有没有常开防火门 树欲静而风不止 发表于 2022-2-10 08:43
消防水泵,不属于联动对象,但楼主看看有没有常开防火门
谢谢几位热心网友和树总的关注和回复。
实际上,我理解防火门也不属于联动对象。不能因为有防火门,就反过来设火灾报警及联动系统。也不能因为给排水专业设有消防水泵,根据火规强条有强条”消防水泵、防烟和排烟风机除英语消防联动控制外,,,,“的要求,反过来电气专业配套火灾报警及联动系统。 8.4.1 13建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:设置机械排烟系统、机械防烟系统、 水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。
——————————————————————
既然服从建规,常开防火门怎么不算联动对象?
之所以提出帖子,主要是国内规范不严禁。担心如果自己参与的项目万一出现火灾问题,参与事故处理的”专家“抓住火规4.1.4强条要求,追究设计的责任,纠扯不清。 先说结果:不用设置。50016-2014(2018年版) yy1980 发表于 2022-2-10 09:02
之所以提出帖子,主要是国内规范不严禁。担心如果自己参与的项目万一出现火灾问题,参与事故处理的”专家“ ...
所以啊,为啥要设计来背锅呢? whitepigeon 发表于 2022-2-10 09:02
8.4.1 13建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:设置机械排烟系统、机械防烟系统、 水幕系统 ...
你这个条文不是复制的吧,是不是增加了好多内容哦{:1_439:} yy1980 发表于 2022-2-10 09:02
之所以提出帖子,主要是国内规范不严禁。担心如果自己参与的项目万一出现火灾问题,参与事故处理的”专家“ ...
江苏省地方防火标准对于仅有防火卷帘、常开防火门,自动排烟窗、挡烟垂壁的情形允许用火灾联动装置(非正规火灾报警)进行联动控制 看清楚了,是条文说明。但正文里面没有防火门,防火卷帘之类的。
另外,觉得是不是充要条件。
一、比如,不能设了防火卷帘就反过来设自动报警和联动,也不能因为发电机房等设了气体灭火整栋建筑就设自动报警,发电机房区域设火灾探头,发电机房设气体灭火控制器即可,从而自成系统。
二、正文条文里有一个字”需“,这很重要,也比较说不清楚。需与不需,不好说,可能需要与建筑或其他专业共同讨论一下需与不需的问题。 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-124118-1-2.html
这个帖子是前两天的,单层4类车库,一个门洞加了一个防火卷帘隔断,就给电气造成了很大的压力。如果机械的认为有防火卷帘,就设自动报警和联动,可能就有点奇葩了。
所有,是否设,一是按建规8.4.1,另外,可能对8.4.1-13的落脚点”需“字需要正确理解和运用。
页:
[1]
2