一栋初中生住宿楼,总面积4000平,四层,设有消防水泵。
一、按照《建筑设计防火规范》2014,可不设火灾自动报警。
二、如按《火灾自动报警系统设计规范》50016-2013 4.14 强条“消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置”
疑问:个人理解50016-2014 4.14是针对设置火灾报警建筑细化的技术细则,对于《建规》没要求设置火灾报警的《火规》的条款应不适用。
不应根据火规的要求,反过来要求不需设置或火灾报警系统的建筑设置火灾报警系统 。
16D303-1 水泵图集也有不设火灾报警直接启泵的做法。
大家认为如何看?
是设火灾报警系统,还是不设? |
|