关于三电源的做法
本帖最后由 quanquancircles 于 2021-12-29 16:22 编辑一个建筑单体,特别重要负荷。两路市电引自建筑外上级变电站低压,就地设置油机作为应急电源。
如下图这种两个ATSE搭接的三电源转换方式是否正确?ATSE能否提供油机启动信号?从ATSE上取信号是否符合GB50052强条4.0.2的条文说明,“应急电源原动机的启动命令必须由正常电源主开关的辅助接点发出”?
看着也没有啥问题 失电信号似应前移,只要有一个市电失电,就起动柴油发动机。否则第二级ATSE的控制回路可能有短暂时间无工作电源。 dqaq 发表于 2021-12-29 17:26
失电信号似应前移,只要有一个市电失电,就起动柴油发动机。否则第二级ATSE的控制回路可能有短暂时间无工作 ...
说的有道理
这种柴油机启动时间比较短吧,前移做俩信号也不是不可以 dqaq 发表于 2021-12-29 17:26
失电信号似应前移,只要有一个市电失电,就起动柴油发动机。否则第二级ATSE的控制回路可能有短暂时间无工作 ...
不是很明白,前移是取两个市电进线断路器的辅助接点信号么?那如果是ATSE故障了,但是市电还在,那么油机就不会启动了。还是说,市电和ATSE都取信号? quanquancircles 发表于 2021-12-30 08:46
不是很明白,前移是取两个市电进线断路器的辅助接点信号么?那如果是ATSE故障了,但是市电还在,那么油机 ...
取断路器前的电压信号 可否把市电1与柴发对调? 可以看下施耐德的ATMT切换装置,有三电源的方案。 rpg2009 发表于 2021-12-30 09:19
可以看下施耐德的ATMT切换装置,有三电源的方案。
很小的建筑,一共才30平米的机房,但是负荷等级高,用ATMT太占地了(三台框架断路器?),所以目前考虑的是ATSE搭接 dqaq 发表于 2021-12-30 09:15
取断路器前的电压信号
取电压信号也存在ATSE故障,但市电在而启动不了油机的情况吧?
只有ATSE也取信号才能避免吧? qsy 发表于 2021-12-30 09:17
可否把市电1与柴发对调?
好像是个办法,我以前没这样做过 quanquancircles 发表于 2021-12-30 09:27
取电压信号也存在ATSE故障,但市电在而启动不了油机的情况吧?
只有ATSE也取信号才能避免吧?
两种意外情况叠加,冗余过度了。如果考虑ATSE故障,那接柴油发动机那台ATSE也可能故障,起了柴油发动机,还是没电。 为了保障末端负荷的电源,只要市电1与市电2对应的ATSE没有输出,油机就得启,启动信号取两路市电对应的ATSE的输出信号 rpg2009 发表于 2021-12-30 09:19
可以看下施耐德的ATMT切换装置,有三电源的方案。
这个比较大,看楼主的图,估计用电量没这么大
页:
[1]
2