油机的启动时间能满足你机房设备的允许断电时间吗,这么小的负载为啥不用UPS呢
有UPS,但UPS不能满足后备时间,所以加了油机 quanquancircles 发表于 2021-12-31 14:31
有UPS,但UPS不能满足后备时间,所以加了油机
所以你启动信号放在后面那个ats也能用 quanquancircles 发表于 2021-12-31 14:31
有UPS,但UPS不能满足后备时间,所以加了油机
嗯,你要考虑两个ATS的切换时间问题,市电的ATS要比油机的ATS切的快才行。 x01oct 发表于 2021-12-31 16:19
所以你启动信号放在后面那个ats也能用
不是很明白,有UPS,但是UPS是接在两个ATSE之后。按现在的接线方式,两路市电故障时,油机还未启动,ATSE控制器没有电源啊 quanquancircles 发表于 2022-1-6 14:27
不是很明白,有UPS,但是UPS是接在两个ATSE之后。按现在的接线方式,两路市电故障时,油机还未启动,ATSE ...
类似一个失电的干接点