食堂负荷等级
建筑面积600m2的单层食堂,室外消防用水量小于25。饮食建筑设计标准5.3.1中说:大型、中型饮食建筑用餐区域、公共区域的备用照明用电应为二级负荷;
那么该食堂的应急照明是做二级负荷吗 有点傻傻分不清了。
是备用照明,没说是应急照明啊。 按GB 50034,备用照明也是应急照明的一种。我们平时说的应急照明其实是另一种:(消防)疏散照明 若干个灯具加带蓄电池 你这个火灾应急照明是三级负荷,备用照明是二级(不过食堂是按服务人数来定的) 有人讲“消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致” 弄得我不知道这个应急照明怎么做了 树欲静而风不止 发表于 2021-12-28 16:31
你这个火灾应急照明是三级负荷,备用照明是二级(不过食堂是按服务人数来定的)
树总,那这个备用照明灯具带蓄电池就行了吗 明月清风 发表于 2021-12-28 17:07
树总,那这个备用照明灯具带蓄电池就行了吗
也可以,不过食堂一般有备用电源(冷柜啥的),也可以搞个双切箱供电 明月清风 发表于 2021-12-28 17:01
有人讲“消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致” 弄得我不知道这个应急照明怎么做了
要看实际条文,不能一概而论! 我的做法都是从应急照明箱出回路的,没有被提过。 xiuyou 发表于 2021-12-29 10:22
我的做法都是从应急照明箱出回路的,没有被提过。
这个备用照明应该不是火灾备用照明 xiuyou 发表于 2021-12-29 10:22
我的做法都是从应急照明箱出回路的,没有被提过。
被提过,明确指出此备用照明为非消防备用照明,不应接消防配电箱 不代表 发表于 2021-12-29 11:31
被提过,明确指出此备用照明为非消防备用照明,不应接消防配电箱
这个审图不只是专业水平问题,还思维糊涂 树欲静而风不止 发表于 2021-12-28 17:32
也可以,不过食堂一般有备用电源(冷柜啥的),也可以搞个双切箱供电
== 现在想想觉得好莫名其妙啊整个食堂消防负荷是三级然后备用照明定为二级负荷。
明月清风 发表于 2021-12-29 12:53
== 现在想想觉得好莫名其妙啊整个食堂消防负荷是三级然后备用照明定为二级负荷。
别纠结了,规范分的越细,之间矛盾冲突的可能性也越高,负荷分级+消防负荷分级确实会衍生令人不解的东西