建筑面积600m2的单层食堂,室外消防用水量小于25。饮食建筑设计标准5.3.1中说:
大型、中型饮食建筑用餐区域、公共区域的备用照明用电应为二级负荷;
那么该食堂的应急照明是做二级负荷吗 有点傻傻分不清了。
     
发表于 2021-12-28 16:08:51 | 显示全部楼层
是备用照明,没说是应急照明啊。
     
发表于 2021-12-28 16:18:58 | 显示全部楼层
按GB 50034,备用照明也是应急照明的一种。我们平时说的应急照明其实是另一种:(消防)疏散照明
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-28 16:30:49 | 显示全部楼层
若干个灯具加带蓄电池
发表于 2021-12-28 16:31:32 | 显示全部楼层
你这个火灾应急照明是三级负荷,备用照明是二级(不过食堂是按服务人数来定的)
     
 楼主| 发表于 2021-12-28 17:01:25 | 显示全部楼层
有人讲“消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致” 弄得我不知道这个应急照明怎么做了
     
 楼主| 发表于 2021-12-28 17:07:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-28 16:31
你这个火灾应急照明是三级负荷,备用照明是二级(不过食堂是按服务人数来定的)

树总,那这个备用照明  灯具带蓄电池就行了吗
发表于 2021-12-28 17:32:38 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2021-12-28 17:07
树总,那这个备用照明  灯具带蓄电池就行了吗

也可以,不过食堂一般有备用电源(冷柜啥的),也可以搞个双切箱供电
     
发表于 2021-12-29 09:48:39 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2021-12-28 17:01
有人讲“消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致” 弄得我不知道这个应急照明怎么做了

要看实际条文,不能一概而论!
     
发表于 2021-12-29 10:22:40 | 显示全部楼层
我的做法都是从应急照明箱出回路的,没有被提过。
发表于 2021-12-29 10:35:23 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-12-29 10:22
我的做法都是从应急照明箱出回路的,没有被提过。

这个备用照明应该不是火灾备用照明
     
发表于 2021-12-29 11:31:18 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-12-29 10:22
我的做法都是从应急照明箱出回路的,没有被提过。

被提过,明确指出此备用照明为非消防备用照明,不应接消防配电箱

点评

说明图审水平有点问题  发表于 2021-12-29 11:34
     
发表于 2021-12-29 12:48:00 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-12-29 11:31
被提过,明确指出此备用照明为非消防备用照明,不应接消防配电箱

这个审图不只是专业水平问题,还思维糊涂
     
 楼主| 发表于 2021-12-29 12:53:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-28 17:32
也可以,不过食堂一般有备用电源(冷柜啥的),也可以搞个双切箱供电

== 现在想想觉得好莫名其妙啊  整个食堂消防负荷是三级  然后备用照明定为二级负荷。
     
发表于 2021-12-29 13:26:28 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2021-12-29 12:53
== 现在想想觉得好莫名其妙啊  整个食堂消防负荷是三级  然后备用照明定为二级负荷。

别纠结了,规范分的越细,之间矛盾冲突的可能性也越高,负荷分级+消防负荷分级确实会衍生令人不解的东西