树欲静而风不止 发表于 2021-12-29 14:21:12

明月清风 发表于 2021-12-29 12:53
== 现在想想觉得好莫名其妙啊整个食堂消防负荷是三级然后备用照明定为二级负荷。

确实,以原来论坛诚版的意见,消防就不应该出现三级负荷(其停电的影响)

fusion 发表于 2021-12-29 14:37:46

消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致,有这个说法,人生安全应该放在第一位,备用照明二级,疏散照明三级,难道人的安全还不是最宝贵的?

xiuyou 发表于 2021-12-30 16:26:43

不代表 发表于 2021-12-29 11:31
被提过,明确指出此备用照明为非消防备用照明,不应接消防配电箱

按照这个说法,合用也是没有问题的,估计提的专家不多。

muyi626 发表于 2021-12-30 17:00:15

备用照明分为消防和非消防两种,饮食建筑设计标准里面说的备用照明应该不是消防备用照明

lylvice 发表于 2021-12-30 17:10:51

如果是独立建筑,公共照明 应急照明,普通用电 进线三种。也是挺麻烦

xiuyou 发表于 2021-12-30 17:23:09

规范上的备用照明也没解释清楚,感觉是乱七八糟了。

不代表 发表于 2021-12-31 07:52:36

xiuyou 发表于 2021-12-30 16:26
按照这个说法,合用也是没有问题的,估计提的专家不多。

专家说非消防备用照明,火灾时应切除

xiuyou 发表于 2022-1-4 08:47:24

不代表 发表于 2021-12-31 07:52
专家说非消防备用照明,火灾时应切除

火灾时候切除没问题,因为火灾时候消防应急备用照明已经点亮了,这个切了也不影响,这个备用照明是消防之外使用的,我是这么理解的。

127606060 发表于 2022-1-6 14:42:20

图集19D702-7 P11   备用照明分为 正常备用照明 和 消防备用照明(来自GB50034-2013),GB51348-2019第13.7.15条说消防应急照明电源供电时,第7小条"备用照明(有前提,是指消防备用照明)和疏散照明共用双电源配电箱或疏散照明配电箱...