住宅卫生间照明回路强制加30MA漏电
《民标》12.10.3装有浴盆或淋浴器的房间,除下列回路外,应对电气配电回路采用额定剩余动作电流不超过30mA的剩余电流保护器 (RCD)进行保护:
1
采用电气分隔的保护措施,且一个回路只供给一个用电设备;
2
采用SELV或PELV保护措施的回路。
此处与《住宅建筑电气设计》有冲突,此处强制要求照明带漏电保护了吗?近期出图也过图审了没有设怎么办,当地供电要求在户内箱进线处设置漏电保护,纠结是设置30mA的还是50mA的,30毫安的可以应对民标这一条,但担心交房后误动作
新民标的12.10.3是“应”,住宅电气规范9.4.4是“宜”,这个不能算是冲突吧,最多算是要求更高了,何况9.4.4的条文说明也允许卫生间的照明插座同一回路,这与“应”也区别不大。
户箱进线处设漏电保护,我觉得这要求真是不合理。 50mA不行,必须30mA,担心误动就下级开关装 进户处装,能接受一跳闸整个屋都黑,而且不好找原因的后果? 做住宅一直是洗手间单独一条漏电回路 照明跟插座共用
估计以后住宅照明都得加了
贾行家 发表于 2021-12-8 10:08
估计以后住宅照明都得加了
按住宅规范9.4.4:“卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路,这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便。”但实际有多少是这么画平面图呢?!而且再接入浴霸会过负荷,热水器插座还得单独回路。
考虑以后装修,卫生间的照明也就接个浴霸,都在高处,人一般触及不到。但装修增加镜前灯或者氛围灯,就要考虑从插座接入,从而带有RCD保护。 一个非常潮湿的环境 又是一个湿漉漉的裸体 灯具带剩余电流保护器 (RCD)保护怎么看都是合理的{:1_428:} x01oct 发表于 2021-12-8 08:17
新民标的12.10.3是“应”,住宅电气规范9.4.4是“宜”,这个不能算是冲突吧,最多算是要求更高了,何况9.4. ...
供电局为了放置漏电调表箱内的闸,要求所有户内进线加漏电,这样他们表箱出线处的漏电就取消了 贾行家 发表于 2021-12-8 10:08
估计以后住宅照明都得加了
请教这个是哪本规范? chipy 发表于 2021-12-9 09:05
请教这个是哪本规范?
GB∕T 16895.21-2020 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护 下意识50MA canghaicha 发表于 2021-12-8 16:42
供电局为了放置漏电调表箱内的闸,要求所有户内进线加漏电,这样他们表箱出线处的漏电就取消了
表箱出线本来也没有RCD,反正国标没有,地标不清楚。 laohuyou123 发表于 2021-12-8 16:21
一个非常潮湿的环境 又是一个湿漉漉的裸体 灯具带剩余电流保护器 (RCD)保护怎么看都是合理的{:1_428 ...
现在用的集成吊顶,排气扇,浴霸,照明,都走照明回路,不仅要加,还要加电磁型的漏电,施耐德的1个200多元。 TNS 发表于 2021-12-9 16:47
现在用的集成吊顶,排气扇,浴霸,照明,都走照明回路,不仅要加,还要加电磁型的漏电,施耐德的1个200多 ...
这个理由很合理,加上整体式台盆吊柜,理由更充分。但漏保价格没那么贵,是商家在电商网站上恶炒的,工程价除以10差不多。