账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19780|回复: 23

[规范条文] 住宅卫生间照明回路强制加30MA漏电

[复制链接]
     
发表于 2021-12-8 08:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民标》12.10.3


  装有浴盆或淋浴器的房间,除下列回路外,应对电气配电回路采用额定剩余动作电流不超过30mA的剩余电流保护器 (RCD)进行保护:



    1


  采用电气分隔的保护措施,且一个回路只供给一个用电设备;



    2


  采用SELV或PELV保护措施的回路。



此处与《住宅建筑电气设计》有冲突,此处强制要求照明带漏电保护了吗?近期出图也过图审了没有设怎么办,当地供电要求在户内箱进线处设置漏电保护,纠结是设置30mA的还是50mA的,30毫安的可以应对民标这一条,但担心交房后误动作

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-12-8 08:17:14 | 显示全部楼层
新民标的12.10.3是“应”,住宅电气规范9.4.4是“宜”,这个不能算是冲突吧,最多算是要求更高了,何况9.4.4的条文说明也允许卫生间的照明插座同一回路,这与“应”也区别不大。

户箱进线处设漏电保护,我觉得这要求真是不合理。
发表于 2021-12-8 08:42:28 | 显示全部楼层
50mA不行,必须30mA,担心误动就下级开关装
发表于 2021-12-8 08:44:13 | 显示全部楼层
进户处装,能接受一跳闸整个屋都黑,而且不好找原因的后果?
     
发表于 2021-12-8 09:12:04 | 显示全部楼层
做住宅一直是洗手间单独一条漏电回路 照明跟插座共用
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-8 10:08:24 | 显示全部楼层
QQ截图20211208100034.jpg
估计以后住宅照明都得加了



     
发表于 2021-12-8 15:57:15 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-12-8 10:08
估计以后住宅照明都得加了

按住宅规范9.4.4:“卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路,这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便。”但实际有多少是这么画平面图呢?!而且再接入浴霸会过负荷,热水器插座还得单独回路。
考虑以后装修,卫生间的照明也就接个浴霸,都在高处,人一般触及不到。但装修增加镜前灯或者氛围灯,就要考虑从插座接入,从而带有RCD保护。
     
发表于 2021-12-8 16:21:09 | 显示全部楼层
一个非常潮湿的环境   又是一个湿漉漉的裸体    灯具带剩余电流保护器 (RCD)保护怎么看都是合理的  
     
 楼主| 发表于 2021-12-8 16:42:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-8 08:17
新民标的12.10.3是“应”,住宅电气规范9.4.4是“宜”,这个不能算是冲突吧,最多算是要求更高了,何况9.4. ...

供电局为了放置漏电调表箱内的闸,要求所有户内进线加漏电,这样他们表箱出线处的漏电就取消了
     
发表于 2021-12-9 09:05:09 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-12-8 10:08
估计以后住宅照明都得加了

请教这个是哪本规范?
     
发表于 2021-12-9 10:15:07 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2021-12-9 09:05
请教这个是哪本规范?

GB∕T 16895.21-2020 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护

点评

谢谢  发表于 2021-12-9 11:39
     
发表于 2021-12-9 12:50:42 | 显示全部楼层
下意识50MA
     
发表于 2021-12-9 14:35:52 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2021-12-8 16:42
供电局为了放置漏电调表箱内的闸,要求所有户内进线加漏电,这样他们表箱出线处的漏电就取消了

表箱出线本来也没有RCD,反正国标没有,地标不清楚。
     
发表于 2021-12-9 16:47:45 | 显示全部楼层
laohuyou123 发表于 2021-12-8 16:21
一个非常潮湿的环境   又是一个湿漉漉的裸体    灯具带剩余电流保护器 (RCD)保护怎么看都是合理的  {:1_428 ...

现在用的集成吊顶,排气扇,浴霸,照明,都走照明回路,不仅要加,还要加电磁型的漏电,施耐德的1个200多元。
     
发表于 2021-12-9 17:59:26 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2021-12-9 16:47
现在用的集成吊顶,排气扇,浴霸,照明,都走照明回路,不仅要加,还要加电磁型的漏电,施耐德的1个200多 ...

这个理由很合理,加上整体式台盆吊柜,理由更充分。但漏保价格没那么贵,是商家在电商网站上恶炒的,工程价除以10差不多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则