muyi626 发表于 2021-12-12 09:17:43

在总进线上做RCD肯定是不合理的,如果一定要做RCD,那么只能做100mA带延时的然后在插座各支路再做30mA的,总进线采用30mA如果用电设备多的话,正常泄露电流就有可能让RCD误跳闸了

流浪者归来 发表于 2022-2-17 12:41:18

本帖最后由 流浪者归来 于 2022-2-17 12:45 编辑

这个跟JGJ242-2011不冲突吧。采用了隔离措施或SELV或PELV无需采用漏电开关。JGJ242-2011是在没有做这些措施时,需要加漏电保护。

z405664385 发表于 2022-2-21 11:34:01

现在好多新建住宅都是总进线做30mA,后面都不装

mikezhj 发表于 2023-10-8 08:25:52

开发商把卫生间照明和全屋照明串一路了,而且没有漏保,房管局回复说12.10.3不是强制条款,求大神给解释一下

夏洛克吃沙琪玛 发表于 2023-10-8 09:26:18

最近也被提了卫生间照明要加漏保

lylvice 发表于 2023-10-8 09:29:22

canghaicha 发表于 2021-12-8 16:42
供电局为了放置漏电调表箱内的闸,要求所有户内进线加漏电,这样他们表箱出线处的漏电就取消了

有没有可能是减少后期管理成本

wangguichao66 发表于 2023-10-8 09:31:34

夏洛克吃沙琪玛 发表于 2023-10-8 09:26
最近也被提了卫生间照明要加漏保

一码归一码,
现在提卫生间照明加漏保基本上是因为GB55024-4.5.4条要求2.5米以下正常照明回路要加漏保。

qiu!4455 发表于 2023-10-8 11:33:03

卫生间做同层排水,结构降板,再加上吊顶空间,净高基本上都在2.5m或以下了。按GB55024第4.5.4,照明需要采用漏电
页: 1 [2]
查看完整版本: 住宅卫生间照明回路强制加30MA漏电