x01oct 发表于 2021-12-7 14:32:00

本帖最后由 x01oct 于 2021-12-7 14:33 编辑

帅帅的土豆 发表于 2021-12-7 10:41
1.电表放在电井,电表出线进入户用的电线
2.跃层为精装,有2台5kw单相空调,因为进线 有考虑过户内放2个 ...
1.这条你没看懂我的回复,我说的是电表前的进线。
2.供电局一般不会同意每户2块电表的(“一般不会同意”是委婉的说法,在我这里就是不同意)
3.与此无关

帅帅的土豆 发表于 2021-12-7 15:22:24

树欲静而风不止 发表于 2021-12-7 11:22
核实一下,5KW的空调也应该是三相的

核实了,单相4.5KW{:1_430:}

gucheng 发表于 2021-12-7 15:30:54

本帖最后由 gucheng 于 2021-12-7 15:46 编辑

帅帅的土豆 发表于 2021-12-7 10:43
哎没办法 甲方要求单相 考虑过户内放2个配电箱,空调和户内用电分开
你放几个配电箱对供电公司也是20kW啊,现在要求“一户一表、直抄到户”,不可能一户两表,供电公司的物资库里面也不一定有这么大的单相表,你让甲方找供电公司确认下这个方案,要是能量大搞定了供电公司再做也行。

hastings 发表于 2021-12-7 15:39:44

甲方叫你干啥就干啥{:1_428:}

x01oct 发表于 2021-12-7 17:12:55

gucheng 发表于 2021-12-7 15:30
你放几个配电箱对供电公司也是20kW啊,现在要求“一户一表、直抄到户”,不可能一户两表,供电公司的物资 ...

北京有10(100)的单相表,最近几年是大量使用的,但是我家进线还是3*10的

rpg2009 发表于 2021-12-14 11:44:08

总要把每户的面积发上来。

lylvice 发表于 2021-12-14 12:03:53

住宅单相上限不是12kW吗?

mofei0312 发表于 2021-12-14 13:10:12

这是哪里的项目,供电局会同意这么做吗?不是甲方要求不要求的吧

月亮 发表于 2021-12-15 14:26:35

20kw单相,你是怎么想的呢?你们当地供电局允许你这么搞?估计到时候电都不给你通。