账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 帅帅的土豆

[求助] 【求助】10层住宅配电问题

[复制链接]
     
发表于 2021-12-7 14:32:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-12-7 14:33 编辑
帅帅的土豆 发表于 2021-12-7 10:41
1.电表放在电井,电表出线进入户用的电线
2.跃层为精装,有2台5kw单相空调,因为进线 有考虑过户内放2个 ...

1.这条你没看懂我的回复,我说的是电表前的进线。
2.供电局一般不会同意每户2块电表的(“一般不会同意”是委婉的说法,在我这里就是不同意)
3.与此无关
     
 楼主| 发表于 2021-12-7 15:22:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-7 11:22
核实一下,5KW的空调也应该是三相的

核实了,单相4.5KW
     
发表于 2021-12-7 15:30:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 gucheng 于 2021-12-7 15:46 编辑
帅帅的土豆 发表于 2021-12-7 10:43
哎  没办法 甲方要求单相 考虑过户内放2个配电箱,空调和户内用电分开

你放几个配电箱对供电公司也是20kW啊,现在要求“一户一表、直抄到户”,不可能一户两表,供电公司的物资库里面也不一定有这么大的单相表,你让甲方找供电公司确认下这个方案,要是能量大搞定了供电公司再做也行。
     
发表于 2021-12-7 15:39:44 | 显示全部楼层
甲方叫你干啥就干啥
     
发表于 2021-12-7 17:12:55 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-12-7 15:30
你放几个配电箱对供电公司也是20kW啊,现在要求“一户一表、直抄到户”,不可能一户两表,供电公司的物资 ...

北京有10(100)的单相表,最近几年是大量使用的,但是我家进线还是3*10的
     
发表于 2021-12-14 11:44:08 | 显示全部楼层
总要把每户的面积发上来。
     
发表于 2021-12-14 12:03:53 | 显示全部楼层
住宅单相上限不是12kW吗?
     
发表于 2021-12-14 13:10:12 | 显示全部楼层
这是哪里的项目,供电局会同意这么做吗?不是甲方要求不要求的吧
     
发表于 2021-12-15 14:26:35 | 显示全部楼层
20kw单相,你是怎么想的呢?你们当地供电局允许你这么搞?估计到时候电都不给你通。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-21 18:07 , Processed in 0.068366 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表