【求助】10层住宅配电问题
本帖最后由 帅帅的土豆 于 2021-12-6 18:22 编辑十层住宅,1~9是跃层,10层为平层;一单元2户,跃层一共有12户,10层是一户大平层,每户预留20kw,甲方要求进线为单相,有什么好的方案。现在我的方案为1~4层一个回路,5~10层一个回路,从电井做T接箱,这样做10层就一相了,不平衡; 本帖最后由 x01oct 于 2021-12-6 20:02 编辑
看图猜测:
1~3层是4户跃层,分别是1层上跃和3层下跃;然后4~6和7~9重复,10层大平层。
几个问题:1.YJY-2*35+1*16穿多大的管?一般电缆比电线硬,穿管不容易。楼板里是否允许穿这么大的管?
2.当地是否允许100A的电表?北京有10(100)的表,但是我没用过这么大的进线
3.你电表前的进线,120kW估计95的电缆,是想T接出2回路35的的电缆然后进电表箱?那为啥不直接用95的电缆进电表箱呢?
还有一个问题,10层用L1相的电,那不如用L3项的,因为L3已经到9层了,L1在6层呢 13户单相,怎么着都不可能三相完全平衡 说服业主搞三相进线,怎么大户型,很多上三相小型中央空调 计算电流的时候把不平衡因素考虑进去不就好了 又要品质 又要省钱 怎么搞?
20KW应该上300平米了吧人家买这房 全屋中央空调都没法装 20kW用单相,规范、电力局、购房业主都不允许吧 3.3.4 每套住宅用电负荷超过12kW时,宜采用三相电源进户,电能表应能按相序计量。
你这预留20kW用单相都不一定能通过,后面的做的再合理也没用 树欲静而风不止 发表于 2021-12-7 08:37
说服业主搞三相进线,怎么大户型,很多上三相小型中央空调
都是精装,室外空调2台5kw的 x01oct 发表于 2021-12-6 19:29
看图猜测:
1~3层是4户跃层,分别是1层上跃和3层下跃;然后4~6和7~9重复,10层大平层。
1.电表放在电井,电表出线进入户用的电线
2.跃层为精装,有2台5kw单相空调,因为进线 有考虑过户内放2个配电箱,空调和户内用电分开
3.甲方要求用T接箱 gucheng 发表于 2021-12-7 09:57
3.3.4 每套住宅用电负荷超过12kW时,宜采用三相电源进户,电能表应能按相序计量。
你这预留20kW用单相 ...
哎没办法 甲方要求单相 考虑过户内放2个配电箱,空调和户内用电分开 lyzzb 发表于 2021-12-7 09:34
20kW用单相,规范、电力局、购房业主都不允许吧
跃层做精装,室外单相空调2台5kw 帅帅的土豆 发表于 2021-12-7 10:31
都是精装,室外空调2台5kw的
核实一下,5KW的空调也应该是三相的 帅帅的土豆 发表于 2021-12-7 10:43
哎没办法 甲方要求单相 考虑过户内放2个配电箱,空调和户内用电分开
这个甲方是专业的?20kW单相?还一户两个电箱?
页:
[1]
2