[求助] 【求助】10层住宅配电问题

[复制链接]
     
发表于 2021-12-6 18:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 帅帅的土豆 于 2021-12-6 18:22 编辑

十层住宅,1~9是跃层,10层为平层;一单元2户,跃层一共有12户,10层是一户大平层,每户预留20kw,甲方要求进线为单相,有什么好的方案。现在我的方案为1~4层一个回路,5~10层一个回路,从电井做T接箱,这样做10层就一相了,不平衡; 12.6.jpg
     
发表于 2021-12-6 19:29:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-12-6 20:02 编辑

看图猜测:
1~3层是4户跃层,分别是1层上跃和3层下跃;然后4~6和7~9重复,10层大平层。

几个问题:1.YJY-2*35+1*16穿多大的管?一般电缆比电线硬,穿管不容易。楼板里是否允许穿这么大的管?

2.当地是否允许100A的电表?北京有10(100)的表,但是我没用过这么大的进线

3.你电表前的进线,120kW估计95的电缆,是想T接出2回路35的的电缆然后进电表箱?那为啥不直接用95的电缆进电表箱呢?
     
发表于 2021-12-7 07:49:32 | 显示全部楼层
还有一个问题,10层用L1相的电,那不如用L3项的,因为L3已经到9层了,L1在6层呢
发表于 2021-12-7 08:36:11 | 显示全部楼层
13户单相,怎么着都不可能三相完全平衡
发表于 2021-12-7 08:37:45 | 显示全部楼层
说服业主搞三相进线,怎么大户型,很多上三相小型中央空调
     
发表于 2021-12-7 08:52:04 | 显示全部楼层
计算电流的时候把不平衡因素考虑进去不就好了
     
发表于 2021-12-7 09:34:15 | 显示全部楼层
又要品质 又要省钱 怎么搞?
20KW应该上300平米了吧  人家买这房 全屋中央空调都没法装
     
发表于 2021-12-7 09:34:40 | 显示全部楼层
20kW用单相,规范、电力局、购房业主都不允许吧
     
发表于 2021-12-7 09:57:57 | 显示全部楼层
3.3.4 每套住宅用电负荷超过12kW时,宜采用三相电源进户,电能表应能按相序计量。

你这预留20kW用单相都不一定能通过,后面的做的再合理也没用
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:31:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-7 08:37
说服业主搞三相进线,怎么大户型,很多上三相小型中央空调

都是精装,室外空调2台5kw的
     
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:41:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-6 19:29
看图猜测:
1~3层是4户跃层,分别是1层上跃和3层下跃;然后4~6和7~9重复,10层大平层。

1.电表放在电井,电表出线进入户用的电线
2.跃层为精装,有2台5kw单相空调,因为进线 有考虑过户内放2个配电箱,空调和户内用电分开
3.甲方要求用T接箱
     
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:43:08 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-12-7 09:57
3.3.4 每套住宅用电负荷超过12kW时,宜采用三相电源进户,电能表应能按相序计量。

你这预留20kW用单相 ...

哎  没办法 甲方要求单相 考虑过户内放2个配电箱,空调和户内用电分开
     
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:44:24 | 显示全部楼层
lyzzb 发表于 2021-12-7 09:34
20kW用单相,规范、电力局、购房业主都不允许吧

跃层做精装,室外单相空调2台5kw
发表于 2021-12-7 11:22:55 | 显示全部楼层
帅帅的土豆 发表于 2021-12-7 10:31
都是精装,室外空调2台5kw的

核实一下,5KW的空调也应该是三相的
     
发表于 2021-12-7 11:23:11 | 显示全部楼层
帅帅的土豆 发表于 2021-12-7 10:43
哎  没办法 甲方要求单相 考虑过户内放2个配电箱,空调和户内用电分开

这个甲方是专业的?20kW单相?还一户两个电箱?