嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-4-9 22:11:59

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

大鼻山的计算受益匪浅。。。。。。。。。。。。。。

hncdwy 发表于 2008-4-9 23:04:16

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

好了,别吵了,有理不在言高嘛,得饶人处且饶人!

76568817 发表于 2008-4-10 10:40:02

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>同意楼上的意见,大家在这就是讨论一些技术上的问题,没有必要吵得天翻地覆的</P>
<P>都是做技术的,坚持自己的观点是对的,如果自己的观点,别人一说就变,我觉得那样很没有前途</P>
<P>但是如果说你的观点确实有欠佳的地方,改就是了啊</P>
<P>多发表自己的看法,多听取别人的意见</P>
<P>不同的看法,来自于不同的出发点!</P>

abc 发表于 2008-4-11 18:42:41

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-4-9 17:30:22</I>)的发言<BR>
<P>大问题你们都解决了,还有个小问题想请教下:</P>
<P>小区发电机的容量怎么确定?</P>
<P>如一小区有10栋二类高层,每栋三单元,每单元都有2台电梯(一台客消两用一台普通客梯),每台按20KW考虑;另有消防栓水泵75KW,喷淋泵75KW,正压送风机每单元1台,共30台,每台容量8KW,消防控制室10KW,应急照明100KW,每栋10KW。</P>
<P>请问你怎么选择发电机的容量?</P></DIV>对小弟的这个小问题,可有热心人发表下意见。<BR><BR>

dqlenovo 发表于 2008-4-11 20:42:25

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>我也看看。。有无回的啊?</P>

abc 发表于 2008-4-12 15:39:31

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>不知道是大家太忙了,没时间理?</P>
<P>还是都不知道怎么定,说出来怕错?</P>
<P>但有一点是肯定的,绝大多数人都碰到过这种问题.而且肯定是出了成果的.就请大家把自己的做法发表一下.</P>
<P>这个问题我实在是找不到依据和参考才来这问的.</P>

治学以诚 发表于 2008-4-12 16:23:02

冷若冰 发表于 2008-4-12 17:25:01

<P>请问你怎么选择发电机的容量?</P></DIV>
<P><BR><BR>没注意有新问题。我这么看:</P>
<P>1、按火灾只有一点计算。</P>
<P>2、某点火灾时,必须应用的容量是多少?</P>
<P>A、消防栓水泵75KW,喷淋泵75KW,消防控制室10KW,这些是必然的了。</P>
<P>B、供应某点的电梯、应急照明和风机容量,即:</P>
<P>客消电梯,每台按20KW考虑;正压送风机每单元1台,每台容量8KW,应急照明每栋10KW。</P>
<P>3、问题在于电梯容量的确定,我是这么确定的,不知道大家怎么看。</P>

治学以诚 发表于 2008-4-13 09:26:17

abc 发表于 2008-4-15 17:51:01

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>谢谢冰兄(姐)!</P>

冷若冰 发表于 2008-4-16 00:03:06

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 17:51:01</I>)的发言<BR>
<P>谢谢冰兄(姐)!</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>你可以称呼我为:冰哥。</P>
<P></P>

dqlenovo 发表于 2008-4-16 01:35:29

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

没有 <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ee3d11">jj</FONT> 哪里是冰哥啊?

dqlenovo 发表于 2008-4-16 01:35:58

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 1:35:29</I>)的发言<BR>没有 <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ee3d11">jj</FONT> 哪里有冰哥啊?</DIV><BR><BR>

冷若冰 发表于 2008-4-16 21:05:08

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>对了,abc,我还忘记说了:</P>
<P>1、要么,火灾发电机用电时,停运其他非着火点的电梯电源,否则发电机容量可能不够。</P>
<P>2、要么,把电梯容量算进发电机容量里,也就多百十个KW,看你的意思了。</P>

abc 发表于 2008-4-22 18:47:41

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 21:05:08</I>)的发言<BR>
<P>对了,abc,我还忘记说了:</P>
<P>1、要么,火灾发电机用电时,停运其他非着火点的电梯电源,否则发电机容量可能不够。</P>
<P>2、要么,把电梯容量算进发电机容量里,也就多百十个KW,看你的意思了。</P></DIV>
<P>呵呵,多谢赐教.只是你说的这个情况,方案1较合理,只是控制有点麻烦.方案2比较简单,也可靠些.</P>
<P>我采取的方法就是:</P>
<P>取火灾时,必要负荷(消防水泵\控制室)+最大着火区(单栋建筑加地下室相临的3个防火分区)消防负荷+其它非着火区的消防电梯计算负荷(按普通客梯取需要系数)的总和.</P>
<P>一直感觉你是(姐姐),你既然说是"哥",那就叫冰哥吧.<BR><BR></P>
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: [讨论]Desy,请进(发电机问题)!