大鼻山 发表于 2007-7-13 12:40:09

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

有人更多时候是个漏洞百出的迷糊虫。

大鼻山 发表于 2007-7-13 12:48:44

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-11 13:28:29</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote> </DIV>
<P>变压器-电动机配电时:</P>
<P>1、如果母排上还有别的设备,就是5倍额定容量;</P>
<P>2、没有别的设备了,就是启动容量,约1.5倍额定容量。<BR></P></DIV>
<P>什么叫钻牛角尖?你自己漏洞百出,却害怕别人的批评指正?1台75KW的电动机(直接启动)和1台2.2kW水泵,假设由某变压器供电(再无其他负荷),则需要多大的变压器??按照你的理论,就是75*5=375KW左右的变压器?!荒唐至极啊!<BR><BR></P>

冷若冰 发表于 2007-7-13 13:19:11

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>好,大鼻山,这个问题我没有考虑清楚。</P>
<P>那你说,这个问题怎么处理?</P>
<P>你作为这里的一员,我除了看见你在这里诋贬规范和别的网友之外,少有对技术和问题的处理建议,你什么意思?</P>
<P>你要真的水平这么高,也不至于在我们面前这样吧?</P>
<P>大家都是工程技术人员,来这里就想交流一下的,难道是让你这样对待我们的吗?</P>
<P>这样的版主,象话吗?你当建筑电气论坛是什么地方?随你撒野?!无耻之极!</P>

大鼻山 发表于 2007-7-13 13:33:07

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 13:19:11</I>)的发言<BR>
<P>这样的版主,象话吗?你当建筑电气论坛是什么地方?随你撒野?!无耻之极!</P><BR></DIV><BR>你自己什么意思?几个月以来,你一直故意挑衅我的回帖及为人,我都一忍再忍,现在你倒恶人先告状、倒打一耙了?要不要大家来翻翻老帖子,看看到底是谁首先发难的?<BR>

冷若冰 发表于 2007-7-13 13:39:21

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>我挑衅你了吗?你我素不相识的。</P>
<P>好,要是我有什么得罪的话,请你原谅,好吧?</P>
<P>可是你看看你对别的网友的帖子和对规范的指责,你对我的我就不计较了,好吧?</P>
<P>大家都是在使用和执行规范的,你一味的指责规范,其结果就是你自己的行为都没有依据和说服力,有什么意思呢?这样无助于我们的工作和考试!</P>

Desy 发表于 2007-7-13 17:24:11

冷若冰 发表于 2007-7-13 17:30:46

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

楼上的,你要是不帮我可就不厚道了哦。

大鼻山 发表于 2007-7-16 21:53:05

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>忘记说了:拙文和其他文章的最大不同就是,我充分考虑了母线上已接负荷对于发电机容量选择的影响,而其他论文压根没提。</P>

冷若冰 发表于 2007-7-17 00:00:31

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>大鼻山,那些文章也考虑了,人家的处理方式是切除。</P>
<P>你的方式不是切除吗?我觉得也是,在你的文中有了。</P>
<P>你最大的不一样是做了一个软件出来。要是你可以共享这个软件就很无私了。不过你可能不愿意,不愿意就算了。这属于你自己,呵呵~~</P>

Desy 发表于 2007-7-17 07:30:27

冷若冰 发表于 2007-7-17 08:44:46

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>我知道,只是DOS下的,现在谁还用DOS啊!</P>
<P>请大鼻山用C语言编成现在可以用的。</P>

大鼻山 发表于 2007-7-17 12:22:37

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-17 0:00:31</I>)的发言<BR>
<P>大鼻山,那些文章也考虑了,人家的处理方式是切除。</P>
</DIV><BR>发电机母线基本都是消防负荷啊,老兄!你计算最大电动机(比如消防泵)的压降对于发电机影响时,难道能提前切除其他消防负荷(比如消防风机和应急照明)吗??万一消防风机先开动了,你难道把它切除之后再去启动消防泵么??<BR>

大鼻山 发表于 2007-7-17 12:24:16

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-17 8:44:46</I>)的发言<BR>
<P>我知道,只是DOS下的,现在谁还用DOS啊!</P>
<P>请大鼻山用C语言编成现在可以用的。</P></DIV><BR>前面已说了,那是8年前的论文了。谁有劲谁改编去。。。。。。<BR>

冷若冰 发表于 2007-7-17 12:47:18

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>哦,你说的是这部分,大家都是对这部分进行探讨的,你对此提出了你的观点和处理方法。</P>
<P>我看见了。</P>

abc 发表于 2008-4-9 17:30:22

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>大问题你们都解决了,还有个小问题想请教下:</P>
<P>小区发电机的容量怎么确定?</P>
<P>如一小区有10栋二类高层,每栋三单元,每单元都有2台电梯(一台客消两用一台普通客梯),每台按20KW考虑;另有消防栓水泵75KW,喷淋泵75KW,正压送风机每单元1台,共30台,每台容量8KW,消防控制室10KW,应急照明100KW,每栋10KW。</P>
<P>请问你怎么选择发电机的容量?</P>