账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 冷若冰

[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

[复制链接]
     
发表于 2008-4-9 22:11:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

大鼻山的计算受益匪浅。。。。。。。。。。。。。。
     
发表于 2008-4-9 23:04:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

好了,别吵了,有理不在言高嘛,得饶人处且饶人!
发表于 2008-4-10 10:40:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>同意楼上的意见,大家在这就是讨论一些技术上的问题,没有必要吵得天翻地覆的</P>
<P>都是做技术的,坚持自己的观点是对的,如果自己的观点,别人一说就变,我觉得那样很没有前途</P>
<P>但是如果说你的观点确实有欠佳的地方,改就是了啊</P>
<P>多发表自己的看法,多听取别人的意见</P>
<P>不同的看法,来自于不同的出发点![em12]</P>
发表于 2008-4-11 18:42:41 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-4-9 17:30:22</I>)的发言<BR>
<P>大问题你们都解决了,还有个小问题想请教下:</P>
<P>小区发电机的容量怎么确定?</P>
<P>如一小区有10栋二类高层,每栋三单元,每单元都有2台电梯(一台客消两用一台普通客梯),每台按20KW考虑;另有消防栓水泵75KW,喷淋泵75KW,正压送风机每单元1台,共30台,每台容量8KW,消防控制室10KW,应急照明100KW,每栋10KW。</P>
<P>请问你怎么选择发电机的容量?</P></DIV>对小弟的这个小问题,可有热心人发表下意见。<BR><BR>
发表于 2008-4-11 20:42:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>我也看看。。有无回的啊?</P>
发表于 2008-4-12 15:39:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>不知道是大家太忙了,没时间理?</P>
<P>还是都不知道怎么定,说出来怕错?</P>
<P>但有一点是肯定的,绝大多数人都碰到过这种问题.而且肯定是出了成果的.就请大家把自己的做法发表一下.</P>
<P>这个问题我实在是找不到依据和参考才来这问的.</P>
发表于 2008-4-12 16:23:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-4-12 17:25:01 | 显示全部楼层

<P>请问你怎么选择发电机的容量?</P></DIV>
<P><BR><BR>没注意有新问题。我这么看:</P>
<P>1、按火灾只有一点计算。</P>
<P>2、某点火灾时,必须应用的容量是多少?</P>
<P>A、消防栓水泵75KW,喷淋泵75KW,消防控制室10KW,这些是必然的了。</P>
<P>B、供应某点的电梯、应急照明和风机容量,即:</P>
<P>客消电梯,每台按20KW考虑;正压送风机每单元1台,每台容量8KW,应急照明每栋10KW。</P>
<P>3、问题在于电梯容量的确定,我是这么确定的,不知道大家怎么看。</P>
发表于 2008-4-13 09:26:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-15 17:51:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>谢谢冰兄(姐)!</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-16 00:03:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 17:51:01</I>)的发言<BR>
<P>谢谢冰兄(姐)!</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>你可以称呼我为:冰哥。</P>
<P>[em1]</P>
发表于 2008-4-16 01:35:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

没有 <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ee3d11">jj</FONT> 哪里是冰哥啊?[em4][em4]
发表于 2008-4-16 01:35:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 1:35:29</I>)的发言<BR>没有 <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ee3d11">jj</FONT> 哪里有冰哥啊?[em4][em4]</DIV><BR><BR>
     
 楼主| 发表于 2008-4-16 21:05:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>对了,abc,我还忘记说了:</P>
<P>1、要么,火灾发电机用电时,停运其他非着火点的电梯电源,否则发电机容量可能不够。</P>
<P>2、要么,把电梯容量算进发电机容量里,也就多百十个KW,看你的意思了。</P>
发表于 2008-4-22 18:47:41 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 21:05:08</I>)的发言<BR>
<P>对了,abc,我还忘记说了:</P>
<P>1、要么,火灾发电机用电时,停运其他非着火点的电梯电源,否则发电机容量可能不够。</P>
<P>2、要么,把电梯容量算进发电机容量里,也就多百十个KW,看你的意思了。</P></DIV>
<P>呵呵,多谢赐教.只是你说的这个情况,方案1较合理,只是控制有点麻烦.方案2比较简单,也可靠些.</P>
<P>我采取的方法就是:</P>
<P>取火灾时,必要负荷(消防水泵\控制室)+最大着火区(单栋建筑加地下室相临的3个防火分区)消防负荷+其它非着火区的消防电梯计算负荷(按普通客梯取需要系数)的总和.</P>
<P>一直感觉你是(姐姐),你既然说是"哥",那就叫冰哥吧.<BR><BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 03:39 , Processed in 0.072859 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表