Dominicyueh 发表于 2021-9-26 11:57:12

变配电室层高问题探讨

变配电室上进上出,变配电室层高定多少合适?

动力和消防默认有最大185电缆,一般消防桥架和动力桥架是上下层布置,还是同层布置?
http://www.jzdq.net.cn/club/static/image/hrline/line3.png
Q1:变压器高低压接线这样接线的吗?
Q2.上进上出单层布置是否3600就可以?
Q3.上进上出有必要布置双层桥架吗(考虑消防)?
Q3.不考虑风道影响,大家一般提变配电室净高是多少?

Dominicyueh 发表于 2021-9-26 11:59:51

补充提问:规范上没有要求变配电室必须抬高,不能抬高时可设置门槛。那么可不可以降板设置变配电室? 这样做风险很大,理论上讨论

billwanghaha 发表于 2021-9-26 14:10:57

上进上出3600不够

rpg2009 发表于 2021-9-26 14:33:10

层高、净高、梁下净高,三个要搞清楚。

x01oct 发表于 2021-9-26 15:24:52

下进下出3.0m,我一般要3.5m
上进上出4.0m,我一般要4.5m
说的都是梁下净高

Dominicyueh 发表于 2021-9-26 15:54:22

x01oct 发表于 2021-9-26 15:24
下进下出3.0m,我一般要3.5m
上进上出4.0m,我一般要4.5m
说的都是梁下净高

谢谢,感觉4.5偏保守貌似可以走三层桥架了{:1_452:}

dqaq 发表于 2021-9-26 16:32:57

地坪150,柜高含安装2300,第一层桥架距规定500~600,桥架间距300,加起来就是梁下净高。再加梁高即可。一般层高3900即可,但风管不能与桥架交叉。

dqaq 发表于 2021-9-26 16:34:16

最好多层桥架不要走同一路径,检修很不方便。

树欲静而风不止 发表于 2021-9-26 16:38:27

上进上出,单层桥架,3.6米可以了

树欲静而风不止 发表于 2021-9-26 16:39:45

降板设置变配电室,我们这里不行,设门槛也不行

Dominicyueh 发表于 2021-9-26 16:44:55

dqaq 发表于 2021-9-26 16:32
地坪150,柜高含安装2300,第一层桥架距规定500~600,桥架间距300,加起来就是梁下净高。再加梁高即可。一 ...

谢谢   按照有交叉考虑就要保证交叉处桥架0.3m间距,那么就是图二这种布置方式,如果有185的电缆那净高就要控制在4050以上啦,3900是不是有些距离达不到要求啦

Dominicyueh 发表于 2021-9-26 16:49:35

树欲静而风不止 发表于 2021-9-26 16:38
上进上出,单层桥架,3.6米可以了

谢谢避免不了交叉时,桥架间间距是否也要按GB51348 8.5.5要求设置?上述情况最低净高4050吗?还是可以压缩到3900呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-9-26 17:00:51

Dominicyueh 发表于 2021-9-26 16:49
谢谢避免不了交叉时,桥架间间距是否也要按GB51348 8.5.5要求设置?上述情况最低净高4050吗?还是可 ...

为何要双层那?错开不行吗

dqaq 发表于 2021-9-26 17:17:24

Dominicyueh 发表于 2021-9-26 16:44
谢谢   按照有交叉考虑就要保证交叉处桥架0.3m间距,那么就是图二这种布置方式,如果有185的电缆那净高 ...

最好单层出变配电所,要交叉也在所外交叉,而且在没梁的地方局部交叉即可,可充分利用梁上空间。尽量别给建筑添麻烦。

Dominicyueh 发表于 2021-9-26 19:22:50

dqaq 发表于 2021-9-26 17:17
最好单层出变配电所,要交叉也在所外交叉,而且在没梁的地方局部交叉即可,可充分利用梁上空间。尽量别给 ...

明白了 谢谢