变配电室上进上出,变配电室层高定多少合适?

动力和消防默认有最大185电缆,一般消防桥架和动力桥架是上下层布置,还是同层布置?

                               
登录/注册后可看大图

Q1:变压器高低压接线这样接线的吗?
Q2.上进上出单层布置是否3600就可以?
Q3.上进上出有必要布置双层桥架吗(考虑消防)?
Q3.不考虑风道影响,大家一般提变配电室净高是多少?
1.png
2.png
3.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2021-9-26 11:59:51 | 显示全部楼层
补充提问:规范上没有要求变配电室必须抬高,不能抬高时可设置门槛。那么可不可以降板设置变配电室? 这样做风险很大,理论上讨论
     
发表于 2021-9-26 14:10:57 | 显示全部楼层
上进上出3600不够
     
发表于 2021-9-26 14:33:10 | 显示全部楼层
层高、净高、梁下净高,三个要搞清楚。
     
发表于 2021-9-26 15:24:52 | 显示全部楼层
下进下出3.0m,我一般要3.5m
上进上出4.0m,我一般要4.5m
说的都是梁下净高
     
 楼主| 发表于 2021-9-26 15:54:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-9-26 15:24
下进下出3.0m,我一般要3.5m
上进上出4.0m,我一般要4.5m
说的都是梁下净高

谢谢,感觉4.5偏保守  貌似可以走三层桥架了
     
发表于 2021-9-26 16:32:57 | 显示全部楼层
地坪150,柜高含安装2300,第一层桥架距规定500~600,桥架间距300,加起来就是梁下净高。再加梁高即可。一般层高3900即可,但风管不能与桥架交叉。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-26 16:34:16 | 显示全部楼层
最好多层桥架不要走同一路径,检修很不方便。
发表于 2021-9-26 16:38:27 | 显示全部楼层
上进上出,单层桥架,3.6米可以了
发表于 2021-9-26 16:39:45 | 显示全部楼层
降板设置变配电室,我们这里不行,设门槛也不行
     
 楼主| 发表于 2021-9-26 16:44:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-26 16:32
地坪150,柜高含安装2300,第一层桥架距规定500~600,桥架间距300,加起来就是梁下净高。再加梁高即可。一 ...

谢谢   按照有交叉考虑  就要保证交叉处桥架0.3m间距,那么就是图二这种布置方式,如果有185的电缆那净高就要控制在4050以上啦,3900是不是有些距离达不到要求啦
     
 楼主| 发表于 2021-9-26 16:49:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-26 16:38
上进上出,单层桥架,3.6米可以了

谢谢  避免不了交叉时,桥架间间距是否也要按GB51348 8.5.5要求设置?  上述情况最低净高4050吗?还是可以压缩到3900呢?
发表于 2021-9-26 17:00:51 | 显示全部楼层
Dominicyueh 发表于 2021-9-26 16:49
谢谢  避免不了交叉时,桥架间间距是否也要按GB51348 8.5.5要求设置?  上述情况最低净高4050吗?还是可 ...

为何要双层那?错开不行吗
     
发表于 2021-9-26 17:17:24 | 显示全部楼层
Dominicyueh 发表于 2021-9-26 16:44
谢谢   按照有交叉考虑  就要保证交叉处桥架0.3m间距,那么就是图二这种布置方式,如果有185的电缆那净高 ...

最好单层出变配电所,要交叉也在所外交叉,而且在没梁的地方局部交叉即可,可充分利用梁上空间。尽量别给建筑添麻烦。
     
 楼主| 发表于 2021-9-26 19:22:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-26 17:17
最好单层出变配电所,要交叉也在所外交叉,而且在没梁的地方局部交叉即可,可充分利用梁上空间。尽量别给 ...

明白了 谢谢