为何要双层那?错开不行吗
谢谢啦明白了 Dominicyueh 发表于 2021-9-26 11:59
补充提问:规范上没有要求变配电室必须抬高,不能抬高时可设置门槛。那么可不可以降板设置变配电室? 这样 ...
下边是地下室的变电所我们一直再做降板,降1米 cc9082 发表于 2021-9-27 08:12
下边是地下室的变电所我们一直再做降板,降1米
电缆沟做1米深? 树欲静而风不止 发表于 2021-9-27 08:34
电缆沟做1米深?
是的,变电所电缆沟我们做1米,树总你们那怎么做的 cc9082 发表于 2021-9-28 08:45
是的,变电所电缆沟我们做1米,树总你们那怎么做的
我们做800,如果地下室净高够了(我们一般要求4米),就不降板,如果不够,就降板,但降完后设备安装面不得低于本层走廊标高