民规7.1.4讨论
最近做个项目业主要求单体总线进线用隔离开关,不设断路器,图审提民规7.1.4.3条,建筑外引入的线路需在总箱设置保护及隔离功能电器,而7.1.4.4条又明确变电所引入的专用回路可不设保护功能,那么从别处变电所引入的总箱是否需要设置保护功能电器呢?感觉规范有漏洞 这个规范的本意,一个是建筑外,一个是建筑物内 树欲静而风不止 发表于 2021-9-16 10:49这个规范的本意,一个是建筑外,一个是建筑物内
7.1.4.4条还有一句,对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带隔离和保护功能的电器。这个又咋个理解呢?是为了对干线的保护么? wi0i0iw 发表于 2021-9-16 11:50
7.1.4.4条还有一句,对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带隔离和保护功能的电器。这个又咋 ...
为了防止断路器故障停电范围 扩大吧 专用回路,变电站低压出线肯定有保护,专线设两个保护开关,选择性要不要?两个开关任何一个跳闸结果是一样的。 树欲静而风不止 发表于 2021-9-16 10:49
这个规范的本意,一个是建筑外,一个是建筑物内
是的,我也是这么跟业主解释的,审图跟我想法一样,就是业主那比较轴,说规范没明确,最后甚至说让我们总工跟审图沟通去 cc9082 发表于 2021-9-17 08:17
是的,我也是这么跟业主解释的,审图跟我想法一样,就是业主那比较轴,说规范没明确,最后甚至说让我们总 ...
业主想省钱 这种业主最讨厌,自己不敢改,非要找设计院背锅。 隔离开关便宜不了多少啊,单体能有多少总箱子嘛。 7.1.4.3条,建筑外引入的线路需在总箱设置保护及隔离功能电器。这是普遍性的规定,适用于各种进线。7.1.4.4条说的是特例,变电所引入的专用回路可不设保护功能的隔离电器。当然,也可以7.1.4.3条执行,设断路器。条文并没有指定变电所在建筑物内或外,仅规定是专用回路。
实际上,隔离开关与断路器,价格并不是相差很悬殊,业主在这里想省钱,小题大作了。 也不仅仅是开关的造价问题,如果进线总箱改为断路器,需要考虑选择性问题,会造成进线电缆加大,造价提高可能就比较大了。 供配电7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器 民规加个保护是什么意思? 二点半太阳 发表于 2021-9-17 11:36
7.1.4.3条,建筑外引入的线路需在总箱设置保护及隔离功能电器。这是普遍性的规定,适用于各种进线。7.1.4.4 ...
业主连多一盏灯多一个都肉疼,可以和你扯半天 很明白了。变电所不在本建筑内,如果仅设置隔离开关那么跳闸之后必须得去另外楼栋的变电所去。 cn39 发表于 2021-9-17 14:31
也不仅仅是开关的造价问题,如果进线总箱改为断路器,需要考虑选择性问题,会造成进线电缆加大,造价提高可 ...
专用回路,总箱断路器与变电所出线断路器不存在配合问题。你想复杂了。
页:
[1]
2
