发表于 2021-8-30 17:19:17
wenqi3276 发表于 2021-8-30 17:04
10楼的这个图用在什么情况呢 有参考资料吗
8楼的图见50065-2011中30页,图7.1.2-2,10楼的图一下找不到出处,但PEL导体在GB2900-2008《电工术语》中有定义,见826-13-27条
dqaq
发表于 2021-8-30 17:29:14
树欲静而风不止 发表于 2021-8-30 17:16
这个对防止电击有什么好处?
你说的接地那个,还是不接地的那个?
hastings
发表于 2021-8-30 19:03:46
dqaq 发表于 2021-8-30 17:19
8楼的图见50065-2011中30页,图7.1.2-2,10楼的图一下找不到出处,但PEL导体在GB2900-2008《电工术语》中 ...
你发的其实都是TN系统范畴,楼主的问题是TT系统
dqaq
发表于 2021-8-30 19:12:38
本帖最后由 dqaq 于 2021-8-30 19:29 编辑
hastings 发表于 2021-8-30 19:03
你发的其实都是TN系统范畴,楼主的问题是TT系统
TT系统是一样的。问题的重点是:电源没有中性点,只是无法引出中性线,但与能否接地没有关系。
dqaq
发表于 2021-8-30 19:36:22
hastings 发表于 2021-8-30 19:03
你发的其实都是TN系统范畴,楼主的问题是TT系统
TT系统是一样的。问题的重点是:电源没有中性点,只是无法引出中性线,但与能否接地没有关系。
nicebin
发表于 2021-8-31 09:51:56
是的,关于TT系统电源侧的接地,不一定是中性点接地。
当电源“△”接线时(与中国0.4kV变压器电源的Y接不同),无中性点,就是三角形的一点接地。
wi0i0iw
发表于 2021-8-31 15:28:34
dqaq 发表于 2021-8-30 16:04
TT、TN系统第一个T,都是指电源直接接地。电源接地大多是中性点接地,但不是必须要中性点接地。比如美国的 ...
不过这个在国内基本见不到把
wi0i0iw
发表于 2021-8-31 15:37:00
dqaq 发表于 2021-8-30 16:09
还可以这样接地
这个而对防电击有什么好处么?
wenqi3276
发表于 2021-8-31 16:48:34
好像跟那个电压互感器二次侧要接地一样的吗?
dqaq
发表于 2021-8-31 16:55:52
wi0i0iw 发表于 2021-8-31 15:37
这个而对防电击有什么好处么?
就电击防护而言,与中性点接地一样,没有额外的好处,也没有额外的坏处。
dqaq
发表于 2021-8-31 17:07:29
wi0i0iw 发表于 2021-8-31 15:28
不过这个在国内基本见不到把
基本见不到,但有过。有工厂引进日本二手设备,动力设备线电压有415V和200V,将Y接变压器绕组改为角接,调压分接头+5%,供200V三相动力设备。
dqaq
发表于 2021-8-31 17:26:46
wenqi3276 发表于 2021-8-31 16:48
好像跟那个电压互感器二次侧要接地一样的吗?
两回事。互感器二次接地是一定要做的,没有例外,主要是为了安全。在用作对地绝缘监测时,还有取得大地电位基准的作用。
wi0i0iw
发表于 2021-8-31 18:18:10
dqaq 发表于 2021-8-31 17:07
基本见不到,但有过。有工厂引进日本二手设备,动力设备线电压有415V和200V,将Y接变压器绕组改为角接, ...
长见识了,还是要跟大佬多学习。
wi0i0iw
发表于 2021-8-31 18:20:15
dqaq 发表于 2021-8-31 16:55
就电击防护而言,与中性点接地一样,没有额外的好处,也没有额外的坏处。
如果绝缘破坏或者与碰外壳的是L3,是不是就形不成大的电流,使保护电器无法动作呢?
dqaq
发表于 2021-8-31 18:34:29
wi0i0iw 发表于 2021-8-31 18:20
如果绝缘破坏或者与碰外壳的是L3,是不是就形不成大的电流,使保护电器无法动作呢?
剩余电流保护能动作,只是过电流保护不能动作。不管保护是否动作,都没有电击危险性,因为L3是地电位。其实即使是电源中性点接地的TT系统,碰壳故障电流也是很小的,一般也不能使过电流保护电器动作。