请教:GB51348第7.7.8.2条如何理解。
7.7.8:TT系统的保护措施应符合下列规定:2 供电系统的中性点应接地。当该系统没有中性点或中性点未从电源设备引出时,应将一相导体接地。 没有中性线时,相导体接地?如何理解啊,电流流经路劲:相导体-地-相导体。 TT系统没有中性线的情况吗? 请参考专门的接地规范,民规作为大杂烩,现在已经没落了。。 有大佬出来解释一下吗 wenqi3276 发表于 2021-8-30 11:28没有中性线时,相导体接地?如何理解啊,电流流经路劲:相导体-地-相导体。
TT系统的第一个T指的就是电源侧的中性点接地呀,没有中性点或者中性点未从电源侧引出,那应该都算不上TT系统了嘛。唯一的一种可能就是类似隔离变压器的二次侧接地这种情,正常电流的通路是两相导体,其中一相导体如果发生非接地相导体绝缘破坏或者与设备外壳接触,故障电流就能通过设备外壳和大地回到电源侧,从而使保护电器动作,切断电源,保障设备处人员的人生安全。 本帖最后由 dqaq 于 2021-8-30 16:11 编辑
TT、TN系统第一个T,都是指电源直接接地。电源接地大多是中性点接地,但不是必须要中性点接地。比如美国的两相三线制TN-S低压系统,就是选三角形电源绕组中的一相,在其中间位置接地形成的。l 还可以这样接地
还真没注意,有没有中性线,只是能不能有220V的电压等级,最后金属外壳接地,怎么能相线接地? 相导体不仅能接地,还可以作为保护线,即所谓的PEL线,意思与PEN线类同。 所以一直感觉这个相线接地不可理解 10楼的这个图用在什么情况呢 有参考资料吗 交流电气装置的接地设计规范里面有说到类似的接地方式,应该可以借鉴。
第7.1.2条,附图2
wenqi3276 发表于 2021-8-30 16:54
所以一直感觉这个相线接地不可理解
其实很好理解。单相系统,不接地时,电源绕组两端引出的都是相导体。将其中一端的相导体接地,就成了接地系统。 dqaq 发表于 2021-8-30 17:14
其实很好理解。单相系统,不接地时,电源绕组两端引出的都是相导体。将其中一端的相导体接地,就成了接地 ...
这个对防止电击有什么好处?